설계/시공관련 질문
옥상층 우레탄뿜칠 바닥단열의 하자
G 알천 | 댓글 3
안녕하세요! 기존 회원님의 질문에 (옥상슬래브바닥+우레탄방수+우레탄뿜칠단열재시공+무근콘크리트+마감재) 로 시공하면 되는지 질문이 있었는데. 협회의 답글중에 우레탄단열재가 표면흡수율일 커서 옥상단열에 적용하면 안된다고 하셨는데 어떤 하자가 발생하는지 궁금해서 질문을 올립니다. 단열재에 문… 더보기
천장단열
G 김재윤 | 댓글 5
경량목구조로 단층 주택을 지을려고 합니다. 천장단열을 강화하기 위한 방법을 생각해 낸 것인데 괜찮을까요? 방법1 천장 장선위에 OSB -> 밑깔도리(복층시공법과 동일) -> 밑깔도리위에 서까래 시공 서까래시공시 장선이 없으므로 보강작업은 필수. ex. 칼라연결보, 메가타이등 … 더보기
새 빌라 결로문제(?)건
1 김재성 | 댓글 2
안녕하세요 새로 지은 빌라에 입주 한지 약 4개월 정도 된 신혼부부입니다. 빌라의 구조는 총 5층으로 저희집은 2층, 아래는 주차장으로 되어 있는 평범한 빌라의 구조입니다. 약 2주전 정말 추웠던 날에 베란다로 연결이 되는 방 벽지에서 물이 타고 흐르는 것을 확인하였습니다. 당시 날이 … 더보기
가변형투습지 와 밀폐
1 시아공 | 댓글 7
내외벽에 가변형 투습지를 사용하는것에 관하여 머리속이 복잡하여 질문드립니다 목재하지틀(2*6~2*10)에 적정한 단열재 삽입후 그 외부와 내부를 투습지가아닌 일반 비닐로 밀폐를 시키고 내외부마감한다면 발생할수있는 문제점이 무었인지요 물론 죠인트부위등은 투습지와동일하게 이음부등을 테이프 … 더보기
콘트리트주택 내부단열재에 관해
G 김소연 | 댓글 4
부모님 집이 너무 외풍이 심해서 내단열을 하려고 계획중입니다. 여기저기 알아보니 수성연질폼.흔히 말하는 아이소핑크.스티로폼 진공단열재.pf폼 정도인거같더라구요. 수성연질폼은 집안에 있는 가재도구를 다 옮겨야할것같고. 여긴 시골이라 새로운 단열재에 아시는 분들도 별로 없으시더라구요. 다루… 더보기
옥상 슬라브 평활도와 외단열
1 월령 | 댓글 18
지방에서 단독주택을 시공 중인데 궁금한 점이 있어서요. 콘크리트 구조이고 평지붕입니다. 외단열로 계획하였는데 시공사에서 방수를 신뢰하기 힘들다하여 이중슬라브로 하기로 했습니다. 슬라브-단열재-슬라브-우레탄방수로 되어 있습니다. 실내 반자가 없고 슬라브 노출 그대로 마감이라 배선과 배관을… 더보기
지하층 바닥,외벽단열 문의사항
1 chwenju | 댓글 5
안녕하세요. 실시설계 배우는단계인 설계사무소 직원입니다. 올려주시는 글들 항상 감사하게 생각하고있습니다. 남부지방 지상2층 단독주택의 지하층, 기초부분 외단열로 시공하려고 계획중입니다. 지상층외벽은 PF단열재로 계획하고, 지하층없는 기초부분과 지하1층의 지하외벽과 바닥부분에 XPS 특호… 더보기
전열교환기의 기외정압(mmaq)의 세기, 전열교환기 결로문제
G 박경희 | 댓글 30
안녕하세요 전문가에게 여쭤보고자 글을 올립니다. 먼저 전열교환기의 기외정압(mmaq)이라고 있는데 이것이 소비자가 피부로 느낄수 있는 세기? 비유하자면 어떤느낌인지? 이 기외정압을 젤수 있는 기기가 있는지 궁금합니다. 두번째는 전열교환기 주변이 심하게 결로가 발생되어 바닥에 흥건하게 젖… 더보기
기초 단열 문의...
G 낙지탕탕이 | 댓글 3
안녕하세요 ... 이 게시판으로 좋은 공부를 하고있습니다... 한가지 궁금한 점이 있습니다. 구조상 줄기초로 해야하는데요... 가운데에 있는 기초 부분도 단열재로 감싸줘야할까요??(형광펜부분...) 배경지식이 많이 부족하여 막연히 해야할것만 같은데... 답변 부탁드립니다...
창호 시공시 기밀테이프 or 팽창밴드?
1 월령 | 댓글 6
새해 복 많이 받으세요~^^ 시스템 창호를 설치하려고 하는데요 비용은 더 들겠지만 기밀시공을 하려고 합니다. 콘크리트 구조의 경우에 기밀테이프와 팽창밴드 중 어느 것으로 시공하는 것이 맞는지 궁금합니다. 그리고 창호 사면에 모두 사용하는 것이 맞는지 궁금합니다~ 사소할 수 있지만 궁금해… 더보기
기초 압출법보온판(xps) 호수 질문입니다^^
G 전영철 | 댓글 2
안녕하세요~~~관리자님^^ 또 들렀네요... 명절전에 해결해야할 일들이 참 많네요... 이왕 패시브하우스에 근접?하게 짓겠다고 맘 먹으니 한두개가 추가되는게 아니라서요. 다름이아니오라 기초에 단열을 하는쪽으로 시공소장님께서 추천하셔서 압출법보온판을 총 100mm을 깔생각인데 혹시 50m… 더보기
경량목구조주택에서의 창호크기
1 자연으로 | 댓글 1
수고하십니다. 경량목구조주택을 공부하면서 궁금한 것이 생겼는데.. 북미지역에서의 경량목구조 주택의 창문은 그 크기가 아파트 거실창대비하여 작은 것같은데.. 일반적으로 2x4, 2x6주택으로, 해안가나, 시골에 이러한 구조로 주택을 설계할 경우에, 창문 크기가 제한이 있을 것으로 보입니다… 더보기
전원주택 벽체구성.
G 고한주 | 댓글 4
내집 짖기가 꿈인 30대 후반인데요 .여러가지. 알아보다 패시브하우스를 알게되엇구요. 여기까지 왓네요. 제가 생각해본. 벽체인데 이렇게 시공햇을 경우 생각되는. 문제점이나 전문가분들의 의견을 듣고싶어서요
아래 RC조 추가질문입니다!
1 bebop | 댓글 15
답변감사합니다. 관리자님의 말씀대로 외벽뿐 아니라 지붕도 외단열로 변경하여 검토중에 있습니다. 하지만 경사지붕이아닌 평슬라브라 방수턱때문에 단열이 끊기게 될듯합니다... ALC블럭으로 하는게 좋다고는 들었는데 석재마감이 결합되는 상황이라 어려울듯합니다. 게다가 지하1층~지상2층건물에 지… 더보기
외단열 일체 타설
2 ifree | 댓글 14
이거 협회 차원에서 또다시 한번은 집고 넘어거야 할 것 같아서 말씀 올립니다. 물론 이전에 이 주제가 거론된 바가 있었다고 기억은 합니다만, 그럼에도 불구하고일전에도 어느 연구원이라는 분이 노출콘크리트 중단열 샘플에 대한 열관류율 시험 결과가 예상치를 훨씬 넘어서는값으로 측정되는 문제에… 더보기
신축주택 평지붕 외단열에 관한 것
G 김동철 | 댓글 19
안녕하세요~직영시공을 준비하고있는데요~ 설계서를 보면 외단열인데 벽체만 경질우레탄보온판120mm 콘크리트 일체타설로 되어있어요~ 건축사님 말로는 그위에 메쉬 몰탈 스타코가능하다길래 저는 안된다고 얘기하고 경질우레탄보온판 위 하도재프라이머후 eps비드법단열재50mm후 메쉬 몰탈마감 유리섬… 더보기
방충망의 통기성
2 권희범 | 댓글 7
기성 제품으로 나오는 아스팔트 슁글용 용마루 통기구의 벌레 차단이 성능이 좀 떨어져서요, 용마루에 방충망을 씌우고 통기구를 설치하려고 합니다. 가지고 있는 게 24메쉬(사방 1인치 안의 구멍 갯수) 스텐방충망인데요 그물의 간격이 너무 촘촘해서 공기의 흐름을 방해하는 건 아닌지 궁금합니다… 더보기
SD값
G houn8269 | 댓글 2
안녕하세요. 최재훈입니다. 질문이 있습니다, 1.2/MNS/G은 SD값으로 전환하면 어느정도 되는지 산식과 결과를 알고싶습니다.
석재 마감의 건축물에 있어서 석재 결로 현상
14 이성원 | 댓글 4
이전의 글 중에도 겨울에 한 낮 기온이 상승하면서 특히 북향의 석재표면에 생기는 물얼룩이 결로라고 하였는데 이 현상을 예방할 수 있는 방법이 있는지요? 석재와 단열재 사이의 공간을 밀폐시키지 않고 위아래 개방을 하는 방법을 택하면 예방이 될런지요?
RC조에 외단열 석재마감으로 시공중인 주택 단열관련 사항입니다!
1 bebop | 댓글 5
안녕하세요! 중부지방에 시공중인 대형 단독주택시공중 입니다. 열반사로 기본계획을잡다가 급선회하여 밀도있는 단열로 새로 검토하고있습니다! 석재마감 파스너는 이비엠리더의 열교차단 패스너를 사용하려 합니다. 궁금한 사항이... 01. 외단열마감의 종류 - 압출법 : 두께도 얇고 수분에도 강해… 더보기
패시브 건축협회에서 일본식 패시브하우스도 다루시나요?
G 진진 | 댓글 8
패시브 하우스를 검색하다가미풍솔라시스템이란 일본식 패시브하우스를 보았는데요 http://cafe.naver.com/strawbalehouse/19528 이런식의 시스템도 설계 건축을 하는지 궁금합니다.
아이소핑크와 이보드
G mmmjjj | 댓글 7
단열시공사례를 검색하던중 아이소핑크후 이보드를 이중으로 붙이는 방법을 보았는데요 이렇게 두자재를 한꺼번에 사용하는것을 어떻게 생각하시나요? 그리고 보통 아이소핑크 시공한거보면 각재를 짜서 시공하던데 각재없이 아이소핑크만 크게 꼼꼼히 붙여도 상관없는지도 궁금합니다 감사합니다
외단열후 마감면을 페인트로 하려 합니다
1 아나키스트 | 댓글 4
단독주택 설계중입니다. 남부지방이고 콘크리트구조입니다. 설계사분은 "콘크리트구조후-비드법2종1호가등급(90mm)-메쉬마감 및 스타코" 를 고집하십니다. 저는 본사이트의여러자료에 따라 비드법으로 하되 3호로 하고 스타코는 오염이 있을수 있으니 실리콘 페이트로 마감을 하려 합니다. 1. 단… 더보기
공동주택 단열기준 문의
G 하수정 | 댓글 6
공동주택(아파트)의 창호를 보면 확장형일 경우와 비확장형일 경우가 다른데 적용기준이 어떻게 되는지 궁금 합니다. 요즘 아파트의 대세가 확장형 아파트 입니다. 확장형 거실 또는 확장형 방을보면창문이 2중 창호로서 16mm또는 24mm페어유리로 되어 있습니다. 그러나 비확장 세대에 있어서는… 더보기