설계/시공관련 질문

천장단열 문의 드립니다.

1 김태성 4 2,716 2016.03.28 11:22

관리자님 안녕하세요.

2*6목구조로 단층주택 건축을 진행하려 합니다.

외벽의 구성은 내부로 부터

9.5미리 석고보드-12미리osb-에코필단열재 6인치-12미리osb-스카이텍13미리-30미리 상-세라믹사이딩 입니다. 가변형 투습방습지는 빠지게 될것같고, 외단열없이 스카이텍으로 타이벡을 대신하며 레인스크린이 있는 일반적인 목조주택입니다.

지붕단열은없고 천장에서 단열이 마무리 될것같은 데요.

설비층이 있고 그 위에 12미리osb-에코필 6인치-12미리osb 판넬로 다 덥는다고 합니다.

천장단열 판낼도 외벽과 마찬가지로 400미리 간격으로 2*6 구조목이 들어 가게 됩니다.

그러니까 천장도 외벽과 같은 구조로 단열을 하는 방식입니다.

그리고 그 위에 통기 지붕을 시공합니다.

이런 방식이 가능한 방법인가요?



Comments

M 관리자 2016.03.28 12:03
일단 불가능한 방법입니다만,
제가 금일 표준주택 현장에 나와있어 저녁에 나머지 글을 올려 드리겠습니다.
G 김태성 2016.03.28 14:02
내 감사합니다.
M 관리자 2016.03.28 22:25
답변이 늦어 죄송합니다.

지붕을 2x6로 하는 것은 통념상 불가능하나, 구조적으로 어떻게 보강을 하느냐에 따라 가능할 수도 있으므로, 구조는 일단 넘어 가겠습니다.

단열적 측면에서.. 지역이 어디신지는 모르겠으나, 제주도를 제외하고는 지붕을 2x6로 하는 것은 불법건축물입니다. 만약 허가권자(공무원)이 일을 제대로 하는 지역이라면, 사용승인허가가 나지 않을 것입니다.

벽체의 구성은 가변형방습지없이 버티기 어려운 구조입니다. 그러나 여러가지 이유로 (또한 적용하신다고 하더라도 제대로 시공된다는 보장이 없다면..) 단열재를 셀룰로우즈로의 변경을 검토해 보시길 바랍니다. 이는 지붕도 마찬가지 입니다.

지붕 형식은.. 여기의 많은 글에도 나와 있지만, 외부통기지붕이 현재 시점에서 가장 최선이긴 합니다만, 이 역시 예산이 걸린 문제라 저희가 이래라 저래라 하기가 참 어렵네요..
그러나, 저희의 경험으로는 외부통기지붕의 비용 상승이 거의 없었기 때문에, 이 역시 한번 검토해보시길 권해 드립니다.
외부 통기지붕은.. 평천장에 단열을 하는 것이 아니라, 지붕 서까래에 단열을 하고, 통기층을 외부로 빼는 방식입니다. 이 게시판에서 "외부통기지붕"이라는 단어로 검색해 보시면 많은 글들이 나와 있을 것입니다.

그러나 이 모든 것을 떠나서, 지붕의 단열두께 부터 변경되어야 할 듯 합니다.

추가적 질문이 있으시면 언제든 글 올려 주세요..
감사합니다.
G 김태성 2016.03.29 09:54
항상 친절하신 답변 감사합니다.