설계/시공관련 질문
창틀보수 문의드립니다.
G 김태성 | 댓글 7
안녕하세요. 작년에 주택을 신축하여 살고있는 사람입니다. 다름이 아니고 외부벽체와 시스템창호 사이의 공극을 실리콘으로 마감하였는데 지금보니 손상이 많이 생겼습니다. 시공을 지켜보면서 저 실리콘이 얼마나 버틸까 생각했었는데 역시나 남쪽 창들은 거의 손상이 있습니다. 예상했던 일이라 놀랍지… 더보기
거실 창문 2개중 한쪽에만 결로 현상이 발생 합니다.
G 김태성 | 댓글 2
거실 창문중 왼쪽 창문에서만 결로현상이 발생 합니다. 결로현상이 발생하는데 한쪽 창문에서만 발생하는 이유가 무엇일까요? 창호 혹은 단열 하자로 보아도 될까요? 신축 오피스텔인데요 하자라면 제가 개인적으로 시공사에 하자보수를 요청 할 수도 있는건가요?
철골조+덱크플레이트 구조에 외단열을계획하고 있습니다.
1 2eyes | 댓글 2
1층이 필로티구조인 5층 도심형 생활주택을 계획하고 있습니다. 부지가 좁고 작업여건이 좋지않아 공업화 주택처럼 조립수준으로 설계하고자 하며 저에너지주택 수준의 외단열로 마감하고자 합니다. 철골조 외측으로 시멘트 패널을 부착하고 그 외부에 비드법 (200미리) 단열재를 접착몰탈 부착, 그… 더보기
단독주택 입주 전 단열 상태 확인 및 보수 가능 여부
G 고경미 | 댓글 11
안녕하세요 최근에 대전 노은동(패시브하우스가 있는 지족동 근처입니다)에 있는 2층 단독주택을 마련하게 되었습니다. 2001년에 지어진 1층 철근콘크리트 2층 벽돌 조적조 주택으로 집에 전체적으로 창이 크고 많습니다. 그래서 단열과 결로 문제가 걱정이 되는데 입주하기 전에 1. 단열 상태… 더보기
내부 현관 결로??
1 정석후 | 댓글 1
안녕하세요 다세대주택(신축)에 거주한지 1년이 되었는데요 2층에 살고 있습니다. 내부 현관 바닥과 벽쪽에 결로현상이 심해서 주차장 천정을 다시 단열보강을 하였습니다. 그런데 실내 현관문에 결로현상이 심하더니 벽과 바닥쪽으로 점점 확산이 되어가고 있습니다. 현관문 단열기능이 떨어져서 그런… 더보기
AV값 문의 합니다.
1 Bryan | 댓글 17
AV값은 체적/면적 이라고 하는데 체적은 단열재 외부선으로 산정하고 면적은 건물의 바닥 면적인가요 아니면 단열재가 붙은 건물 입면 면적인가요? 감사합니다.
공동주택 최상층 단열 문제 입니다
1 james | 댓글 14
열화상 이미지를 보시면 아시겠지만 벽면하고 옥상 단열과 마감이 어떻게 된건지 엉망입니다 집안 전체 벽면과 천정 연결 부분은 몽땅 저 모양입니다 오렌지색과 파란색 부분은 대략 2~3도 정도 온도 차이 입니다 아직 날씨가 많이 추운건 아니지만 단열재 안쪽 콩크리트 벽체 온도는 10도 정도 … 더보기
경질우레탄폼 갈라짐 현상
G 김준 | 댓글 5
단열을 위하여 외벽을 경질 우레탄폼으로 감싸는 시공을 하였습니다. 그런데 우레탄 폼이 너무 빨리 쏘아져서 안의 가스 때문에 창문과 연결된 xps 가 휘어지는 현상이 발생하였습니다. 이를 막기 위해 우레탄폼에 상처를 내어 가스를 빼내어 다시 원상태로 만든 후 우레탄폼으로 다시 매꾸었습니다… 더보기
패시브주택의 대한 질문
1 통나무 | 댓글 1
기와 시공 더운지붕 사이딩마감 외벽마감( 투습되는 스타코 )기초 기본 디테일 1, 외벽 : 목보드 25mm 방수 방풍 투습기능( 스카노사 제품 외단열재 열전도율-0.048) 2, 단열 : 목섬유충진 300mm ( 열전도율 - 0.039) 3, 스터드 : 아이조이스트300mm ( 독일 스… 더보기
하이센 패널의 warm roof 시공 관련 조언 부탁드립니다
G 예비 건축주 | 댓글 2
계속 이어지는 우문에 자상한 가르침 감사드립니다. 이번 질문은 warm roof와 관련한 것입니다. 그래픽을 그리는 능력이 없어서, warm roof 관련 관리자님께서 설명한 그림을 캡처해서 허락도 없이 질문을 위해 아래와 같이 수정해 보았습니다(널리 양해 바랍니다). 저렴하게 에너지 … 더보기
패시브하우스 건축에 라돈은 아직 중요한 대상이 아닌지 궁금합니다.
G biotak | 댓글 4
어릴적부터 환경에 관심이 많은 사람입니다. 추후 작은 짜투리 땅을 구입해서 패시브하우스를 짓고 살고싶은 사람이죠. 그렇게 황토건축이나,적정기술,그리고 패시브하우스에도 관심을 갖고 있던 와중에 후쿠시마원자력폭탄 발전소에서사고가 터졌고 방사능문제도 관심을 갖다보니 자연스레 라돈문제도 알게됐… 더보기
결로수가 곰팡이가 되는 시간이나? 요건같은 자료를 얻을수 있을까요?
G 큰머리 | 댓글 3
안녕하세요? 제목 그래로입니다. 단열의 취약부에 결로가 생성되고 있습니다. 결로가 생성이 된다면 그만큼 곰팡이가 필 확율이 높다고 알고 있습니다. 아주 자주는 아니지만 적절한 시간에 한번씩 닦아주고는 있습니다. 습공기선도표 처럼 볼수 있는장치나 그런것들이 있을까요? 결로수가 시간이 얼마… 더보기
3중유리 창호 결로 문의드립니다.
1 Anoss | 댓글 9
3중 로이유리 열관류율 = 0.7 창호 프레임 열관류율 = 1.2 내부온도 = 22도 습도 = 65%~70% 현재 창호회사 및 유리회사에서는 내부 습도 때문이라고 발뺌을 하고 있는 상황입니다. 이럴경우 결로가 생기는시점을 계산식으로 풀고 싶습니다.
하이센의 기본 건축에 단열 추가시 예상되는 난방 소요라할까요
G 예비건축주 | 댓글 6
하이센에서 준패시브 수준으로 집을 지어보려했는데 하이센에서 패시브를 안한다고 합니다,,, 그래서 질문을 새롭게 드려봅니다 - 정사각형의 2층집(각 13평) - 1등급 시스템 칭호를 사용하고 - 열교환기 사용 - 기초단열은 하이센에서 기존에 지은 패시브 인증주택과 동일 - 하이센 패널에 … 더보기
이동식 목조주택
G 정여민 | 댓글 1
비밀글입니다.
SRC구조의 조적벽체 균열 관련 질문합니다.
G 시공이 | 댓글 2
SRC구조에서 조적벽체면에 미장으로 마감한 실내 벽체에서 수직균열(0.3mm)이 발생했습니다. 지하1층 남자숙소에서 발생했는데 원인은 1. 남자숙소가 외부에 비해 고온고습이라(지하에 목욕탕존재) 인장측 콘크리트 균열 2. 바닥판 수축/팽창에 따른 벽체 구속에 의한 수직균열로 사료됩니다.… 더보기
기초 방수 질문입니다.
G 권희범 | 댓글 11
매트기초에 시트 방수를 하려고 하는데요, 기초 외벽 XPS단열재까지 한번에 감싸려고 계획 중입니다. 단열재까지 감싸려는 건 방수도 방수지만, 되매우기 할 때 단열재 보호와 경시변화를 조금이라도 막아보려는 목적이 더 큰데요 제 생각대로 경시변화를 막는데 효과가 있을지 궁금합니다. 그리고 … 더보기
목조주택 외단열질문입니다.
1 좋은생각 | 댓글 5
목조주택 시공을 하고 있습니다. 각 질문에대해서 너무 친절하고근거있는 답변에 놀랍다는 말씀을 먼저드립니다. 그리고 이런 분들이 계신다는 것에 대해서도 감사드립니다. 목조주택에 나름대로 신념을 가지고 지금까지 일을 해 왔습니다. 얻은 지식이 한계가 있어 어려움을 격을 때는 늘 관련 지식을… 더보기
에너지절감형 집을 위한 시멘트 사이딩 마감이 가능할까요?
G 예비 건축주 | 댓글 6
협회 글을 통해 많은 것을 배우고 있는 예비건축주입니다. 남부지방에 에너지절감형 집(5~6리터하우스 정도)을 지으려는데요 예산이 빠듯해서 가격대 성능비가 좋은 방법을 고민중입니다 (1층 13평, 2층 13평에 박공지붕의 단순한 사각형입니다) 그 중에서 특히 외단열이 고민인데요,, 외단열… 더보기
단열재 충진
14 이성원 | 댓글 2
석재 라임스톤마감으로 준공을 받은 건축물입니다. 건축주의 의뢰를 받아 단열 성능을 검토를 하고 있었는데 아무래도 미심쩍은 부분이 있어 건물 외벽에 매입되어 있는 분전반을 열어 보고 틈새로 확인해 보니 일층 전체에 단열재를 시공하지 않았고, 이에 전층의 창호를 검사해 보니 창호가 옹벽에 … 더보기
TPS 단열간봉에 대해
G 김주홍 | 댓글 4
안녕하세요. 늘 수고하시는 관리자님께 감사드립니다. 창호 관련하여 궁금한 부분이 있어 질문을 드리게되었습니다. 저희 집에 이중창을설치를하였습니다. 주문한창호의 유리사양은 24T로,유리(5T)+AR가스+TPS단열간봉+유리5T(로이) 로, 공기층의 폭을 14mm로 주문하였습니다. 그런데 설… 더보기
단열재 반턱이음과 맞댐이음
G 반턱이음 | 댓글 5
단열재 시공시 맞댐이음과 반턱이음에 대해 질의드립니다. 통상적으로 반턱이음으로 단열재를 설치 시 단열성이 더 우수하다고 하는데 그 원리는 무엇인지 궁금합니다. 두 방법 모두 오시공시,맞댐이음의 경우는 육안으로단열재 사이 틈이 생기든지.. 그런것들은 확인가능하지만(틈이 생기면 콘크리트 면… 더보기