안녕하세요?
남쪽은 이제 완연한 봄입니다.
평지붕 단열재를 가급 EPS(네오폴)로 시공하면 어떤 문제가 있을까요?
같은 두께의 XPS로 하려니 200정도가 더 든다고 해서 조금 부담이 되어서요.
슬라브-단열재-누름-우레탄방수로 되어 있습니다.
XPS 로 하시되 두께를 줄이시는 것이 더 좋습니다.
누름(무근)도 빼시구요..
순서를 방수시트-단열재-배수판(10mm)-인조자갈 또는 판석 입니다.
이러면 비용은 더 줄 것입니다.
필요하시면 시공사의 담당자를 협회로 보내 주시면, 무료로 지붕 방수에 대해 교육도 시켜 드리겠습니다.
조금 아끼려다 나중에 낭패를 볼까 싶습니다.
고맙습니다!!
허나 시공사 주장도 강해서 어찌 협회로 보낼 방법은 없네요.
하나씩 고쳐나갈 수 있는 부분만이라도 여기서 이렇게 알 수 있으니 다행이다 싶어요.
고맙습니다~^^
자칫 잘못하면 집 전체에 큰 문제가 발생될수 있기에...
지금이라고 문제가 발생되지 않도록 자문을 받으시고
추후 공사에 임하시길 간곡히 부탁드리고 싶습니다.
판석을 밟아도 떨꺽거릴까 걱정인데 ^^
아니면 별도의 바닥 고정 시공과정이 있는지요?
매번 우레탄 방수만 하다보니 걱정이 앞서네요.
저도 협회 찾아뵙고 교육 좀 받아야겠습니다.
우리나라에서는 이 점이 어려우니..
하지만, 이 경우 자갈층으로 극복할 수 있기도 합니다.
지금 시공하는 40평 표준주택 (비록 면적이 작긴하지만..)에 적용되고 있습니다.