현재 시공검토 중 현장의 중부지역 외기직접부위 AL프레임 여닫이 도어가 24t 로이+아르곤 복층창 구조로 되어 있습니다. ( 열관류율 2.1 이하 기준 )
일반적으로 FIX창 또는 미서기창이 포함된 AL프레임은 열관류율 값이 1.85 미만으로
제작시공 되는데 여닫이 도어의 경우 흔치 않은 것으로 알고 있습니다.
열관류율 값 1.85 미만 AL프레임 여닫이 도어 ( 24t 로이+아르곤 복층창 구조 )의 제품을
생산하는 업체를 알고 계시면 연락처와 담당자를 알려주시면 대단히 고맙겠습니다.
이제 설계사무소에서도 비주거형태의 외기직접으로 일체화된 문과 창호는 별도로 창호일람표와
형별성능내역서로 명기를 해주셔야 할 것 같습니다.
ADS 70.HI : Uf-Wert 1,8 W/m²K, ( bis Ud-1,2 W/m²K )
https://www.eagon.com:5011/02/sub02_view.asp?search_order=&pimg_=subtitle_02_02&mmu=%C3%A2%C8%A3&smu=%BD%C3%BD%BA%C5%DB+%C3%A2%C8%A3&bgimg_=product_bg2&pcode=10&sub02=&sub01=&idx=172&thisPageNum=
http://www.evofenster.com/schueco-ads70hi-tuersystem
https://www.schueco.com/web2/de-en/fabricators/products/doors/aluminium/schueco_ads_70_hi
http://www.eagoninterior.com/kr/?menuType=product&mode=view&prodCode=2014112400003
이 것이 어려운게.. 창호로 복층유리로는 1.85 대에 진입하기가 꽤 까다롭거든요..
문은 프레임의 폭이 더 넓고 히든바 형식이 안되므로, 물리적으로 쉽지 않습니다.
유리의 간격이 더 벌어지고, 폴리아미드를 이용한 장브릿지 타입으로 가야 하는데, 아직 우리나라에는 없습니다.
제품명 [ Aluminum 단창 ] A70PDR
유리사양 복층34mm(일반5+아르곤9+로이6+아르곤9+로이5)
모델명 A70PDR-334FGLL2R5
등급 3
단열성능 1.783 W/㎡k
기밀성능 0.56 ㎥/㎡h
용도 기타 [ 시스템 ]
아마 구형 로이 34mm 삼중 사용한 성적일테니
최근 시판중인 최신 로이 이중 유리 + 단열간봉이면 1.85 미만도 가능할지 모르겠습니다.
관심 있으시면 엘지쪽에 이중유리 사용 성적표 있는지 확인 부탁 하시고
메일로 보내달라 하시면 되십니다.