관련글
1. 지하층이 있는 마당의 방수 및 마감 방법 관련 질문 (phiko.kr)
2. 오래된 건물 지하 외벽 방수 공사 (phiko.kr)
안녕하세요, 관리자님. 항상.. 도움 주심에 감사드립니다.
L형 옹벽(담장)을 세우려고 하는데, 첨부한 이미지와 같은 구조가 구조적으로 가능한 것인지 궁금합니다.
공사 규모가 크지 않고,, 비용적인 문제도 있고 해서 작업자(외형목수)를 섭외하고, 자재를 발주해서 직접 시공하려고 준비하고 있습니다.
옆의 대지와 맞닿아있는 토지경계선에 끝선을 맞추어 옹벽을 세우려고 합니다.
총 길이 10m 중에 5m까지는 건축물(지하실)이 있는데 폭이 800밖에 되지 않습니다.
나머지 5m에는 건축물(지하실)이 없어 폭을 1300 이상을도 할 수 있을 것 같습니다.
L형 담장을 시공한 이후에는 건축물(지하실)과 신규담장 사이에 정화조 배관을 깔려고 하고 있습니다.
1. 옹벽 방석의 폭 800이 높이 4400에 비해서 많이 좁은 게 아닌 가 싶은데, 작업자는 좁긴 하지만, 불가능한 구조는 아니라고 답을 주었는데, 가능한 방식인지, 안전성이 확보되는 방식인지.. 궁금합니다.
2. 철근은 강도가 좋고, 고강도 철근 sd-600s로 발주하려고 하는데, 작업자는 휘어지지 않고, 부러진다고 sd-500을 추천하는데요, 감안할 수 있는 비용의 차이라서 sd-600s로 발주하고자 하는데 문제가 있을까요?
3. 프리캐스트 L형 옹벽을 파는 업체도 있더라구요.. 차라리 프리캐스트 l형 옹벽을 사다가 심는 게.. 더 나은 방식일지요?
https://blog.naver.com/gayadnc/222887635116
1. 토압이 걸리는 것이 아니기에 가능한 크기입니다.
2. sd-400~500 사이로 하시어요. 작업성도 중요하니까요.
3. 가격만 맞으면 실행가능하세요. 비용은 더 올라가긴 할 것 같습니다.
혹시 sd-500s와 sd-500의 차이가 있을지요?
동결 등을 포함해서 물의 모세관 현상을 막는데 필수적 요소입니다.