닫아 두었던 방의 곰팡이 문제로 고민하던 차에 패시브건축협회 사이트를 찾게 되어 이렇게 문의를 하게 되었습니다
지난 해(2023년) 방(크기 약10평)을 사용하지 않고 여름철을 지내고 나니 강마루 연결틈새 사이에 곰팡이가 많이 피게되어 몇가지 문의를 드리고자 글을 올리게 되었습니다
(방의 상황)
내부 방바닥 상태는 기존 난방 바닥(엑셀배관 상태) 에 새롭게 덧방으로 몰탈시공(2022년4월 시공)을 하였습니다 (PE 0.1 시공 하지 않음)
몰탈 바닥 표면에 크랙이 아주 많이 간 상태에 강마루 시공을 한 상태입니다
외부 환경(빗물 처리)
지붕의 빗물은 우수관을 통해 내려와 지표면으로 흘러 나가게 되어 있고 우수관은 방 주변 4귀퉁이에 위치 해 있습니다 ( 지중 우수관 매립이 안되어 있습니다)
방바닥 높이(FL)는 지표면으로부터 15cm 정도에 위치해 있습니다
지표면 경사는 위쪽에 높은 상태입니다 위쪽에 우수관이 2곳이 있어 지난해 장마철때 비가 왔을 때 상식적으로 빗물이 방바닥 밑으로 지나 가지 않을까 라는 생각이 들곤 하였습니다
문의 사항
1. 여름철 문을 안열어 놓아 단지 공기 유통이 안되었다는 원인으로 강마루 연결틈새에 곰팡이가 서식 되었다라고 볼 수 있는지요
2. 아니면 바닥표면의 크랙과 지중 우수관 처리가 안되어 과밀한 우수가 크랙된 방바닥 밑을 지나다 방바닥으로 습기가 올라 온 것인지 문의 드립니다
3. 그렇다면 몰탈 표면에 크랙도 있고 비닐도 안 깐 현상황이라 새롭게 난방공사를 하려고 합니다
이때 기존 강마루 바닥은 철거 해야 하는지요
(공사를 하면 습기로 인하여 몰탈 밑에 강마루자재가 썩는 경우가 우려)
4. 만약에 강마루 바닥을 철거 하지 않고 바닥 두께만 높이려 몰탈 재 시공(재덧방)을 한다면 몰탈두께를 어느정도 해야 하는지요(겨울철 난방비 문제)⁰+
5. 난방공사 재시공 시 (비닐0.1▪︎단열재 100t▪︎비닐0.1▪︎액셀 배관 후 몰탈두께 50mm) 로 시공한다면 습기를 방지 할 수 있는지 문의 드립니다
-------
1. 여름철 문을 안열어 놓아 단지 공기 유통이 안되었다는 원인으로 강마루 연결틈새에 곰팡이가 서식 된 것 맞습니다.
2. 확률이 극히 낮습니다. 그랬다면 이미 마루 변색을 동반했을 것이기 때문입니다.
3. 난방공사를 새로 한다면 마루를 당연히 철거해야 합니다.
보일러를 돌려서 바닥 난방에 문제가 없다는 것이 확인되면 난방 공사를 다시 하실 필요는 없어 보입니다.
협회의 무궁한 발전을 바라겠습니다
그런데
제가 바닥재를 잘못 파악하고 강마루 라고 말씀 드렸습니다
강마루가 아니라 돌마루 였습니다
돌마루 구성성분이 "돌가루와 합성수지"로 되어 있다고 파악이 되어 다시 문의 드리려 글 올렸습니다
답변 해 주신
"2. 확률이 극히 낮습니다. 그랬다면 이미 마루 변색을 동반했을 것이기 때문입니다"
라는 답변은 돌마루일 경우에는 변색을 동반 않을 수 있다고 봐야 되는지 문의 드립니다
1. 돌가루와 합성수지로 된 돌마루는 바닥이 습하여도 변색이 안 될 수 있다라고 볼 수 있는지 문의 드립니다
(앞전에 저희 집 주변환경을 참고하여 주시기 바랍니다)
번거롭게 해 드려 죄송합니다
하지만 그렇다고 하더라도 위에서 내린 결론에서 크게 벗어나지 않을 것으로 보입니다.