- 현재 외벽쪽에 붙박이장이 설치되어 있고
- 단열이 전혀 안 된 듯 합니다. 요 몇일처럼 추운 날씨에는 붙박이장 온도가 9도까지 내려갑니다 --;
- 때문에 습도를 조금만 올려도 붙박이장 뒷판에 결로가 많이 맺힙니다..
- 결로를 방지하기 위해 붙박이장 뒷판(벽 아니고 장농 열면 보이는 뒷판)에 바로 이보드와 폼으로 기밀시공을 해버리는것은 좋은 생각이 아닐까요..?
미리 답변 감사합니다.
붙박이장을 들어내서 붙박이장 뒤의 벽면은 확인이 되신 상태이신지요? 만약 확인하지 않으셨다면 붙박이장 안쪽보다 훨씬 심각한 상태일 것입니다.
단열공사를 하신다고하여도 붙박이장을 재설치시 곰팡이가 발생할 확률이 100%에 가깝습니다.
건강을 위해서라도 붙박이장의 위치를 옮기거나 철거하는게 좋을 듯 싶습니다.