알루미늄시트패널 지붕사용 방수 질문입니다.

G 방수질문 1 1,069 01.23 09:37


캡처.JPG

 

 콘크리트 구체 위에 알루미늄시트패널(매지코킹)을 올려야하는 상황입니다. 문제는 알루미늄시트패널이 100% 방수를 보장할 수 없다는 것인데요.. 그래서 구체 위에 우레탄 방수를 적용하였습니다.

 이렇게 할 시 만약 소량의 물이 우레탄방수 위까지 들어오게된다면 그 물은 어떻게 처리해야할까요.. 소량이니 무시해도 될 정도일까요? 아니라면 구체 하부 판넬에 구멍을 뚫어서 배출구를 만들어 줘야할까요??

Comments

M 관리자 01.25 11:27
그냥 두시는 것이 맞습니다.
실란트가 방수를 보장해 주지 못하기에.. 그 반대로 사용자가 5년 마다 실란트의 보수와 보완을 할 의무가 있습니다.  그러므로 설계자가 관리 소홀에 의한 소량의 누수까지 책임질 도면을 만들 의무는 없습니다.

그러므로 공급자는 이 관리메뉴얼 (또는 언급이라도)을 제시할 의무가 있습니다.

녹색건축인증에서 8개 분야의 관리메뉴얼을 제출케 하는 의도가 여기에 있습니다.