설계/시공관련 질문

단열재 생산두께/형별성능내역서 계산 관련 질문드립니다.

G 박죽이 2 933 2023.12.27 18:01

안녕하세요 형별성능 내역서 검토중에 질문드립니다.

항상 협회 정보 잘 참고하고 있습니다. 감사합니다.

 

1. 일전에 단열재 납품업체에 문의한적이 있는데, 비드법과 압출법은 5mm단위, 경질우레탄보드와 PF보드는 10mm 단위로 생산되는 것으로 알고 있는데 (일반적으로) 맞는지 궁금하여 문의드립니다.

 

2. 형별성능내역서에서 열관류율 산출할때, 예를들어 [RC벽/단열재/석고보드/벽지] 로 이루어진 벽의 열관류율을 산출할 때, 석고보드와 벽지의 열전도저항은 무시하고 산출하는건가요? 

 

회사 선배들은 마감재는 무시하고 산출한다고 하시길래 문의드립니다. 만약 반영시에 단열재 두께를 변경할 수 있거든요. 에너지절약계획서에서는 마감재를 제외하고 실외, 실내 표면 열전달저항과 RC벽만 포함하여 계산한다는데, 맞는 내용인지 궁금하여 문의드립니다.

 

감사합니다.

Comments

9 디엔에이ㅣ신범석 2023.12.27 18:19
저는 석고보드는 포함합니다.
벽지는 두께가 없어서, 열전도저항 적용에 의미가 없을 거예요.
M 관리자 2023.12.28 01:00
1. 일반적으로는 맞습니다만 물량에 따라, 회사에 따라 다소 다릅니다.
2. 석고보드는 포함해도 됩니다. 벽지는 위의 댓글처럼 의미가 없고요.