액방에 관하여 궁금한 점이 있습니다.

G 마틴킴 5 149 11.11 14:29

안녕하세요.

평소 많은 도움을 받고 있습니다.

 

액방이 심리적방수라는 것은 알지만 아직도 기본적으로 액방을 1차방수로 하고 있더라구요.

그래서 몇 가지 질문드립니다.

 

1. 액방을 면정리에 쓰려고 한다면 몰탈은 아무 종류나 상관없을까요?

2. 도막방수를 할 때 액방이 심리방수라면 급결방수제는 사용하지 않고 일반 몰탈로만 면정리를 해도 될까요?

3. 면정리용 으로 사용할때 몰탈의 농도는 사용방법에 나와있는대로 쓰는게 좋을까요?

사용방법에 있는대로라면 너무 되직해질것같아서요.

그런데 배합비를 맞추지 않는다면 레이턴스가 발생될 수도 있다는 글을 본것같아서요.

4. 면정리를 하는데 난방배관이 있다면 난방배관을 올리고 하는게 좋을까요 아니면 그냥 그대로 면정리를 해도 괜찮을까요? 사례들을 보면 난방배관 위에 액방 및 도막방수를 하는데 이래도 괜찮은지 궁금합니다.

 

항상 도많은 도움 주셔서 감사합니다.

Comments

M 관리자 11.11 14:46
안녕하세요.
1. 네 상관없습니다.
2. 네 그렇습니다. 다만 건조시간은 감안 하셔야 합니다.
3. 그런 점에서 액체방수를 섞는 것에 반대를 하고 있지는 않습니다. 일반 몰탈 배합보다 훨씬 작업이 쉬워질 수 있기에 그렇습니다. 다만 최근 유행하는.. 하얀색물을 레미탈에 타서 사용하는 아크릴액시멘트방수가 더 나은 선택일 수 있습니다. 이건 작업성도 좋고, 조금이나마 탄성이 있기에 그렇습니다.
4. 가급적 난방배관을 들어내고 방수작업을 하는 것이 올바른 방법입니다.  한께 할 경우 난방 가동 후에 배관이 팽창을 하면서 방수층이 훼손될 수 있어서 그렇습니다.
만약 들어낼 수 없는 상황이라면, 배관이 깔린 상태에서 방통몰탈을 덮은 다음, 그 위에 방수 작업을 하는 것이 차라리 나을 수 있습니다.
G 마틴킴 11.11 15:23
감사합니다. 아크릴액시멘트방수라면 어떤제품을 섞는걸까요?
M 관리자 11.11 17:07
물방패 로 검색을 해보셔요.
G 마틴킴 11.11 18:39
감사합니다!
M 관리자 11.11 19:59
감사합니다.