창호 열관류율 관련해서 질문드립니다.

G 창호 1 115 11.11 08:46

안녕하세요!

 

창호 열관류율관련해서 궁금한점이있어 질문드립니다. 

 

시공도면상 150mm 알미늄커튼월에 프로젝트창이 들어가는 창호입니다. 

알미늄은 열관류율 1.415W/(㎡K)이하 프로젝트창은 열관류율 1.383W/(㎡K)이하

이렇게 되어있는데 알미늄바는 열관류율 맞는 제품이있어서 상관없는데

프로젝트창은 저 기준에 맞는 창호를 찾는게 어려워서요 ㅠㅠ

 

에너지공단에서 창호열관류율 성적서가나오는 업체들을 보고있는데 

대부분 5로이14알곤5투명 기준으로 성적서가있더라구요

 

도면에는 6로이+12알곤+6투명인데 이 유리의 맞는 성적서를 가진 업체의 프로젝트를 봐야하는건지

아니면 5+14+5라도 열관류율맞는걸 봐야할지요.

 

 

Comments

M 관리자 11.11 09:09
안녕하세요.
법적으로 유리 두께의 일치 여부는 판단하지 않습니다. 그 부분은 감리 등에서 이야기할 수는 있으나, 유리 두께가 성능과 전혀 무관하다는 것을 아시는 분이라면 그 역시 문제 삼을 일은 없을 것 같습니다.

또한 창호회사의 시험성적서가 5mm 유리에 집중되어 있는 것은... 단열재와 마찬가지로 더 두꺼워지는 것에 대해서는 아무 말이 없어서 그렇습니다.
즉, 시험성적서가 6mm 일 경우, 현장에서 5mm 를 사용할 때 딴지를 거는 사람은 있어도 그 반대는 없거든요. 다 무의미한 것이지만.. 우리나라 현장에 그 정도 지식을 가진 감리도 드물기에 그렇습니다.

그러므로 유리 두께와는 별개로, 연관류율만 맞는 제품을 선택하시면 되세요.