설계/시공관련 질문

2층 발코니 바닥면 방수후 무근타설에 대한 문의

G 서귀포건축주 11 242 10.31 12:12

안녕하세요

현장에 필요한 조언주심에 늘 감사한 마음입니다

 

위 첨부한 사진은 저희 주택2층 발코니입니다

발코니 아래 1층운 화장실과 욕실이 있습니다

 

2층 발코니 바닥면은 100mm 무근으로 타설하고

노출콘크리트 바닥면으로 마감할 계획입니다


발코니 바닥면과 외벽이 만나는 부분에

도막방수를 한 후에

무근으로 (강도270, 슬럼프150) 100mm 타설하여

노출콘크리트 바닥면으로 마감하려는데요

 

질문1

위와 같은 시공이 현구조체인 콘크리트와 무근타설부분에서

들뜸현상을 걱정해야하는지

 

질문2

위와같은 시공의 방수가 기능적으로 괜찬은건지

조언구합니다

 

아파트공사 현장등에서 

우레탄방수후 무근타설로 최상층방수를 하는 것으로 알고있는데요

그럼에도 불구하고 

의구심이 들어 문의드립니다

 

저희는 역전지붕 방수를 계획하고 있는데

발코니는 위와같이 마감 계획이어서 문의드립니다

 

환절기에 감기조심 하셔요

 

3743924360_2Dz8vOkC_72933976a153bcdd8ae3e88291e6b7aa4ed7e138.jpeg

 

3743924360_rfbe2zJv_9c08d83633f2cd1be5ee19ffad7b0aa4e182d244.jpeg

Comments

M 관리자 10.31 09:02
안녕하세요.
질문이 먼저 있는데요.

가. 발코니는 내단열 - 구조체 - 방수 - 무근 인건가요?
나. 바닥 배수구의 위치는 외부 쪽인가? 벽 쪽인가요?
다. 무근 타설 두께를 고려한 슬라브 다운은 되어 있나요?
1 석이22 10.31 09:03
안녕하세요
옥상 바닥 도막방수 후 무근 타설은 일반 아파트현장에서도 많이 적용하는 방법입니다. 기능적으로는 문제는 없지만 누수가 발생할 경우 해당 부위 무근을 철거하고 방수보수 후 무근 재타설을 요하기 때문에 불편한 점이 될수 있고 해당부위가 이색이 져서 보기 싫을 수는 있습니다. 들뜸현상은 크게 걱정 안하셔도 될 것 같습니다만, 줄눈 컷팅 후 발생할수 있는 균열에 대한 신경은 쓰일수 있습니다.
M 관리자 10.31 09:05
석이22님 감사합니다.
1 석이22 10.31 09:08
안녕하세요 관리자님^^
M 관리자 10.31 09:11
안녕하세요.^^
G 서귀포건축주 10.31 11:03
질문주신 내용에 답변드립니다

가. 네 말씀주신 순서대로입니다
나. 바닥배수구의 위치는 발코니외부 바닥에 뭍혀서 1층 외벽밖으로 시공되어 있습니다
다. 슬리브다운에 대한 말씀은 어떤 내용을 물으시는 건지 잘 모르겠습니다
댓글 2건이상으로 글수정이 안되어서요
현장사진을 새글로 올리겠습니다
보시고 조언 부탁드립니다

감사합니다
1 석이22 10.31 11:19
관리자님께서 슬라브 다운이라고 말씀하신건 바닥 타설 시 방수와 무근 마감을 고려해서 배수드레인 방향으로 물매를 잡고 콘크리트 타설을 진행했는지의 여부를 물으시는것 같습니다.
무근 타설 후에도 무근과 콘크리트 바닥 사이에 물고임 현상이 일어날 수 있어 차후에 시간이 경과하고 물고임 자리에 균열 또는 방수층 훼손으로 인한 누수가 발생할수도 있기때문입니다.
보통 배수드레인과 거리가 있는 쪽으로 콘크리트를 치켜 올려서 물매를 높게 잡아서 자연배수 되도록 타설을 진행합니다. 타설 전에 곳곳에 레벨링 표시를 해야하구요.
G 서귀포건축주 10.31 13:01
석이님 감사합니다
구조체 타설때 미장공이 오셔서 물매를 잡고 진행하긴 했습니다
무근타설시에도 미장공이 오셔서 레벨맞추어 시공할 계획입니다
1 석이22 10.31 13:19
혹시 단열재 밑단을 잘라낸게 방수때문에 그런것이죠? 방수 후 무근 타설 전에 단열재 덧댐시공 후 타설하도록 관리하시는게 좋을듯합니다.
감사합니다.
G 서귀포건축주 10.31 15:34
네 석이님 말씀주산 것처럼 시공합니다
감사합니다
M 관리자 10.31 19:22
1. 다만 무근을 쳐도 들뜸 현상은 없습니다.
2. 가급적 무근 보다는 부직포+파쇄석을 권해 드립니다. 그게 장기적으로 보수의 용이성도 낫습니다.