설계/시공관련 질문

콘크리트로 둘러싸이 PIT층 내 철골보도 내화 피복이 필요한가요?

G 진시공 2 152 10.30 13:55

2층 위에 일부분을 증축하려는데 기존3층과 마감 레벨이 1m정도 차이나

부득이하게 이중슬라브를 만들게 되었습니다. 이 경우, 사진처럼 내부에 철골보가 있는데

내화구조인 콘크리트 사이에 둘러쌓여 있는데도 내화뿜칠이나 내화페인트칠을 해야하나요?

 

안해도 된다면 혹시 관련법규가 있을까요?

 

 

화면 캡처 2024-10-30 135124.png

Comments

M 관리자 10.30 14:33
사람이 접근할 수 있는 통로 등이 전혀 없이, 콘크리트로 막힌 구조라면 내화조치는 하지 않아도 괜찮습니다.
G 진시공 11.12 16:55
혹시 법규가 따로 있을까요?