확장형 구조의 주방 이중창중 (단열공간) 사진처럼 내창 하부에 틈이 존재함에따라
 
내부와 외부의공기가 오가며 결로를 유발하는것 같습니다.
 
해당 사항이 하자보수 판정기준에서 말하는 창호의 결로 중
 
아래의하자에 해당되는지 문의드립니다. ( 빨간색 원안 하얗게 보이는 부분이 틈입니다
 
** 제생각에는 해당 하얗게 보이는 부분을 모헤어로 틈이없도록 만들어야할것같은데요..)
 
② 단열 공간 창호에 발생한 결로는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 하자로 본다.
1. 창호의 모헤어(Mo Hair) 및 풍지판(창문 상·하부의 창틀 부위에 외풍을 차단하는 역할을 하는 고무판 등을 말한다) 등의 시공상태가 불량하여 기밀성이 현저히 저하된 때
 
주방내창틈1 - 복사본 - 복사본.jpg



 

Comments

M 관리자 2016.03.04 15:18
안녕하세요...
이중창의 경우 매우 모호한 면이 있습니다만.. 체크해 주신 부분에 모헤어가 있어야 하는 것은 맞습니다.
그러나, 출시 제품 자체가 (비록 성능면에서 좋지 않게 나오는걸 감수하고서..) 모헤어없이 시험을 통과한 제품이라면 하자로 볼 수는 없긴 합니다.
이런 점이 이중창하자 여부를 가리는데, 무척 어려운 점입니다.
즉 원래 없었던 제품인지.. 누락된 것인지.. 시공이 되었는데 제대로 안된 것인지의 구분이 필요합니다.
1 Tros 2016.03.04 15:26
네 빠른 답변에 항상 감사드립니다. 많은 도움이 되엇습니다~
M 관리자 2016.03.04 16:13
아니여요.. 더 빨리 드렸어야 했는데.. 제가 요즘 게을러 져서.. ㅠㅠ