설계/시공관련 질문

옥상층 우레탄뿜칠 바닥단열의 하자

G 알천 3 5,375 2016.02.16 14:17

안녕하세요!

기존 회원님의 질문에 (옥상슬래브바닥+우레탄방수+우레탄뿜칠단열재시공+무근콘크리트+마감재)

로 시공하면 되는지 질문이 있었는데.

협회의 답글중에 우레탄단열재가 표면흡수율일 커서 옥상단열에 적용하면 안된다고 하셨는데 어떤 하자가 발생하는지 궁금해서 질문을 올립니다.

단열재에 문외해서 잘 이해가 가질않아서요!

Comments

M 관리자 2016.02.16 19:12
네..
현재 슬라브위에 방수층이 있고, 그 위에 단열재가 있으니, 빗물이 단열재에 직접 닿을 수 있다는 의미가 됩니다.
그러므로 이런 구성에서는 단열재가 물을 흡수하는 소재로 선택되어서는 안되는 다는 뜻입니다.
물은 열을 잘 전달하는 재료이므로 단열재가 물에 젖으면 단열 성능이 저하되기 때문입니다.
G 알천 2016.02.17 14:49
답변감사합니다.
자료실 자료에 보면 폴리우레탄스프레이방수제라고 있던데, 발포율을 낮추고 그위에 우레아폼,UV코팅으로 마무리 한다고 되어있는데, 단열재위에 마감이 있으니 UV이코팅을 제외하고 같은 방법으로 하면 되는걸까요?
조금씩 알수록 헛갈리네요??
M 관리자 2016.02.17 15:06
폴리우레탄스프레이방수제는....
폴리우레탄폼을 뿌려서 단열성능을 얻은 후, 그 위에 우레아폼을 도포해서 방수성능을 얻고, 우레아폼이 자외선에 약하기 때문에, UV코팅을 하는 것입니다.
즉, 폴리우레탄폼+우레아폼+UV코팅의 조합이며, 방수성능은 우레아폼이 하므로, 단열재 위에 방수층이 형성되는 방법이므로, 처음 올리신 "단열재 하부에 방수층이 형성"되는 것과는 차이가 있습니다.

이 방식은 사용하지 않는 옥상 (주로 체육관 곡면 지붕 등.....)에 사용할 수 있기는 하나..
우선
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_01&wr_id=509
이 글의 중간 아래 쯤에 우레아폼에 대한 내요을 읽어 보시면 좋겠습니다.