설계/시공관련 질문

창호 프로클리마 기밀테이프 하자문의

G 이형철 4 5,521 2016.07.18 18:06

신축하고 있는 철콘주택에 창호를 얼마전에 설치하였는데 내/외부에 프로클리마 기밀테이프로 시공하였습니다. 하지만 외부에 일체타설된 단열재에 기밀테이프가 기밀하게 붙어있지 않아서 주말에 비가오니깐 비가 내부로 흘러들어오더라구요. 그래서 창호업체에서 현장에 와서 확인 후 내부에 기밀이 깨진 부분에 기밀테이프를 추가시공하겠다고 합니다. 현재 외부는 외단열시스템으로 추가단열 후 메쉬미장까지 끝난 후라서 외부기밀은 다시 작업하기 힘들것같습니다. 외부에 기밀은 깨졌다고 가정하고 내부 창호에 기밀테이프를 추가 시공하면 창호 기밀에 문제가 없을가요? 아니면 다른 보완점이 있을수 있을가요?

Comments

1 홍도영 2016.07.18 20:31
문제 없습니다. 일단 외부 마감재와 창호와의 연결부위를 신경써서 "방수"공사를 하면 문제는 없습니다. 현재 일체타설에서는 외부 방풍, 방수 투습성능의 테이프를 개선해도 이미 물이들어오는 구조라면 개선에도 별도움은 되질 못합니다. 창틀을 통한 빗물은 막을수 있지만 이미 단열재 안으로 물이 유입이 되었기 때문입니다.
M 관리자 2016.07.18 21:48
창틀과 골조 사이에 연질폼으로 충진하셨나요.. 아니면 팽창밴드를 사용하셨나요?
G 이형철 2016.07.19 05:12
연질폼을 사용하였습니다. 외부는 지붕덮으면 방수는 걱정이 인되는데 바람이 걱정이네요
M 관리자 2016.07.19 08:46
네.. 그럼 실내측에 방습/방수테이프를 사용하셔서 보강을 하셔요... 그게 최선으로 여겨집니다.