설계/시공관련 질문

혹시 콘센트쪽에서 서 불이 나는 이유가 출력이 높은 제품을 써서 그런것인가요?

G 큰머리 8 11,120 2016.05.17 14:51
  안녕하세요?

  황당한 질문일지도 모릅니다. 어디 정확하게 문의드릴곳도, 실험을 할곳도 없어서 이곳으로 문의를 드립니다.

  이곳에서 단열을 알게 되었고, 자세한 내용의 단열 등 많은 지식을 얻었습니다.

  다름이 아니오라 저희집은 어쩔수 없이 석고합지라 하여 석고보드에 EPS 2호로 내단열 작업을 하게 되었습니다.

  회사에서 용접에 관한 일도 가끔은 하게 되었습니다.

  본론으로 말씀드리면 용접을 할때 집에 플러그에 연결하는 전선과 같은 굵기로 어스라고 하여 접지를 시켜주고 용접시 시간이 지나면서 그 어스라고 불리우는 전선과 비슷한 굵기가 매우 뜨거워지는것을 알게 되었습니다.

  집안의 전자레인지나 혹은 에어컨 등등의 전류가 높은 제품을 한 플러그로 집중시키다 보면 열이 발생하여 화재가 나는게 맞는것인가요?

  제가 이렇게 질문을 드리는 이유는 집안의 콘센트쪽에서도 결로가 발생한다라고 보아 피치못할 사정으로 콘센트쪽에 결로가 생기는것을 방지하기 위하여 우레탄폼을 채우게 되었습니다.

  이런 사정으로 집에 TV, 에어컨, 공유기 이렇게 세대 정도의 전기제품이 한 플러그로 한쪽에 연결을 시켰는데 혹시나 우레탄폼이 불쏘시게가 되지 않을까? 걱정이 됩니다.

  제가 생각하는것이 너무 오버스러운것인지? 아닌지? 혹시 실험데이터나 관련된 자료가 있을까요?

Comments

M 관리자 2016.05.17 20:57
실험데이타 보다, 규정이 있습니다.
소비전력보다는 암페어(A)의 합산으로 따지면, 단상 220V 를 사용하실 터이니.. 통상 약간 여유를 두어서 전선의 굵기는 5A 당 1mm2 의 단면적 (순수 전선굵기)정도 입니다.
즉 꽂아 두고 사용하시는 전기기기의 전류합계가 50A 라면.. 감당해 낼 수 있는 전선의 굵기는 10mm2 입니다. 전선 단면적은 전선의 피복에 인쇄되어져 있습니다.
2 ifree 2016.05.17 21:39
가정용 콘센트의 사용 전류는 16A입니다.
그 이상 과 전류(부하)가 걸리면 누전 차단기가 떨어집니다.
정상적인 시공이라면 그렇기 때문에 과부하 > 과열 로 이어지지는 않는게 정상입니다.
과열 화재는 주로 콘센트 후단에서 다시 멀티콘센트를 연결하던가 그런 경우가 있고요.
용접기는 완전히 다른 문제입니다.
용접기는 작은 것도 3kw  용량이고 생산 공장에서는 흔히 15kw 정도도 많이 씁니다.
또  용접기는 특성상 아크 포인트의 순간 최대 부하는 모타나 히터보다 높게 걸립니다.
가정용 전력이 설계 부하가 3kwh (16A)와는 부하 수준이 다르죠.
흔히 가정용 콘센트에 연결해서 저용량 용접기를 쓰기도 합니다만 낮은 부하로 설정해서 쓰야합니다.
차단기 부터가 팍팍 떨어집니다.
G 큰머리 2016.05.18 09:05
관리자님

1mm2 당 5A어라 하셨습니다. 그렇다면 그정도의 용량의 전류가 지나갔을때의 구리선의 온도가 어느정도가 되는지? 알수 있을까요?

집에 있는 구리선의 굵기가 약 2.5mm 정도로 보고 있습니다. 면적은 약 5mm2가 약간은 안됩니다.

그렇다면 25A까지 사용을 할수 있는것이지요?

ifree 님께서 쓰신 전류의 용량은 16A 라 하셨습니다.

그래서 콘센트의 전류 부분을 보면 거의 대부분이 15A라 표기가 되어있는것 같습니다.

차단기는 메인이 30A 짜리고, 전등 15A, 콘센트 15A 로 되어있는것을 확인할수 있었습니다.

그렇다면 관리자님께서 말씀하신 내용은 ifree님께서 말씀하신것 보다 큰 용량의 전류를 보낼수 있는걸로 되어있습니다.

저희집은 1995년정도에 지어진 집입니다.(다세대 빌라)

혹시 이런 잔정적인 표준이 그때이전부터 규격화 되어있는것인가요? 아니면 요즘.. 부터 지켜지는 규격인가요?

제가 다니는 회사에서 불이 났다 하여 10분정도의 시간차로 도착을 했습니다만.. 샌드위치 판넬은 철판만 두고, 다 타버린것을 확인할수 있었습니다. (원인은 누전차단이 제대로 되지 않았다고)


그리고 엉뚱할수 있는 질문에도 이렇게 성실히 답변해주셔서 두분 모두 정말 감사드립니다.
M 관리자 2016.05.18 12:22
구리선의 온도는 60도를 픽크로 하는 것을 전제로 하는 계산입니다.

그리고, 저는 전선의 굵기를 ifree 님은 콘센트의 최대 전류를 이야기한 것이므로, 다른 이야기 입니다.
즉, 전선이 여유가 있더라도 콘센트에서 받아 낼 수 있는 최대전류가 15A 라는 이야기이며, 전선과 콘센트 중에서 작은 값이 기준이 된다는 의미입니다.

도체에 대한 줄열의 계산은 그 역사가 매우 오래된 이론입니다. 그러나, 전선도 그 수명이라는 것이 있기에, (부분 부식 등...) 이 최대값에 가까울 수록 좋지 않을 듯 합니다.
대게 30% 이상 여유를 두는 것이 좋습니다.
G 큰머리 2016.05.18 13:36
답변 정말 감사드립니다.

감사합니다. ^^
1 자연으로 2016.05.19 16:54
위에서 언급한 허용전류 용량이내에서 사용하는 것도 중요하지만, 끼우고, 빼는 사용빈도가 높아지면 경우에 따라 콘센트와 플러그사이의 접촉이 헐거워져 접촉저항에 의하여 열이 많이 발생하여  화재로 이어질 수 있습니다.  콘센트구멍주위가 거무스럼하게 보이거나, 열에 의하여 변형된 것으로 보인다면 교체를 권장합니다.
G 큰머리 2016.05.20 08:58
자연으로님 감사합니다.

안전보다는 따듯함을 생각하다. 너무 안전을 등하시 한게 아닌가? 생각이 되어 글을 올렸습니다.

좋은 정보를 너무 많이 얻은것 같아 기분이 좋습니다.

혹 다른 분들도 안전을 생각하시길 바랍니다.
G 구본희 2018.07.26 02:57
한마디로 과절류 현상이라고 보면 될것 같네요.
너무 많은 절류를 사용하다 보면 스파크 현상이 일어나 화제의 원인이 될수 있습니다. 콘센트뒤에보시면 몇볼트라고 적혀 있습니다. 그 볼트를 넘으면 스파크가 일어나 화제가 발생하게 됩니다.