설계/시공관련 질문

기초연결부위

1 황선희 4 2,479 2016.05.07 22:14
 
기초부분의 단열재로 인하여 방부목 위에 구조목을 대어 벽체를 앞으로 뺀 그림입니다. 단열재 위에 벽체가 있어도 벽체의 하중을 버티는데 문제가 없을련지 궁금합니다.
 
기초와 벽체연결.jpg

Comments

M 관리자 2016.05.07 22:19
이건 ... 하부 방부목(2x12)를 기초에 연결해야 하는데, 중간이 비워져 있으면 하중의 전달이 제대로 되지 않을 듯 합니다.
기초의 열교는 실내측의 바닥단열재 두께로 해결하는 것이 맞아 보입니다.
1 황선희 2016.05.08 14:32
방부목으로 인한 열교현상을 없애기 위해서 실내 바닥단열을 어느정도 높게 해 주어야 열교가 최소화 될 수 있을지요? 아니면 2X12 방부목을 기초에 고정하고 벽체를 올리고 실내 바닥단열을 방부목 위로 올라가게 하는 것이 나을지요?
M 관리자 2016.05.08 14:41
네.. 그렇습니다.
바닥의 단열재 두께는 2x12 구조목의 상부면보다 40mm 이상 올라가면 됩니다.
G 권희범 2016.05.15 16:49
벽체가  2*12 인가요?
스터드에 변형이 오지 않을지 염려스럽습니다.