설계/시공관련 질문

단열설계 문의

1 수초은빈빠 3 4,304 2016.07.13 00:05

안녕하세요

상가주택 건축계획중인 건축주 입니다.

협회의 기술자료와 답변내용을 보고 많은 가르침을 받고 있습니다.

아직까지는 부족하여 협회 전문가님들의 도움을 받고 싶어 문의드립니다.

비록, 자금의 압박으로 패시브 성능에도 턱없이 부족하게 설계중이지만

최소한 올바른 공법으로 시공을 하고 싶습니다.

현재 평면을 확정짓고 건축사님께서 단열과 마감을 설계한 도면을 전달 받았는데

제가 생각한 부분과는 차이가 있는 것 같아 송구스럽지만 전문가님들의 고견을 듣고자 합니다.

일단, 지표면에 접촉되는 기초부분의 모든면은 압출법 단열재 75mm 2장으로 겹침시공,

열반사 단열재 사용 불허, 최상층(옥상) 단열재를 외부측 150mm, 내부측 30mm로

변경을 요청하였습니다.

건축사님의 작품을 공개적으로 올리면 안 될것같아 압축화일에 암호를 설정하였습니다.

이메일로 암호를 보내드렸습니다.

감사합니다.

Comments

M 관리자 2016.07.13 00:32
네.. 잘 보았습니다.
그런데 어떤 것을 체크해 드리면 될까요? 아마도 상세도는 없을 듯 한데..
단열재는 말씀하신 대로 하시면 되며, 다만 지붕의 내측 30mm 는 필요없습니다만, 상세가 어떻게 되느냐에 따라서 필요해 질 수도 있습니다.
여기서 더 중요한 것은 결국 상세입니다.
단열재를 어떻게 고정할 지, 단열재 위에 어떤 방법으로 징크지붕을 덮을 지.. 그런 것 들에 따라서 열교가 크게 발생하기 때문입니다.
또한 창호 외부의 안전난간 역시 어떻게 설치되어야 할 지에 대한 도면도 필요합니다.
이 것은 열교를 떠나서 그 도면을 봐야 시공이 가능합니다.
조금 생각해 보시면.. 그런 내용없이 시공사에게 공사를 맡기면.. 어떻게 시공될지... 입방을 바꾸어 보시면 금방 답이 나올 것입니다.

상세도를 요청하시길 바랍니다.
1 수초은빈빠 2016.07.13 00:46
감사합니다. 상세도가 더 있다는 말씀이시군요.
제가 아직은 미숙해서 괜한 시간 낭비를 들였네요.
죄송합니다.
상세가 나오고 난후 다시한번 질문 드리겠습니다.
다시한번 늦은 시간 답변에 감사드립니다.
M 관리자 2016.07.13 00:53
아닙니다. 낭비라뇨... 별말씀을요.. 제 일인데요..

근데 이게 참 어려운 것이.. 상세도가 나온 후 이를 고치는 것은 많은 고통을 수반합니다.
원래 설계라는 직업이 고달픈 것이.. 올려주신 것처럼 기본도면을 만들고, 이 것을 바탕으로 상세도를 작성한 후, 다시 이 상세도를 그리면서 나타난 문제점을 바탕으로 다시 기본도면을 수정하는 작업을 반복합니다.

그래서 상세도까지 그리는 건축사의 비용이 (사실 비싼게 아니지만..) 비싸거든요.
즉, 기본도면 -> 상세도 -> 끝 이렇게 되면 좋겠습니다만.. 이 사이클은 꽤 오래 반복해야 합니다.
그러는 와중에 건축주하고도 또 미팅을 하면서 수정된 내용을 반영해야 하니.. 사실 할 일이 무지하게 많은 거죠..

그래서 그 수많은 허가방 설계사무소들이 설계비를 몇백만원만 받아도 상세도를 그리지 않기 때문에 수익을 발생시킬 수 있는 것입니다.

그렇기 때문에. .제가 쉽게 [상세도가 필요합니다]라고 했습니다만.. 계약조건, 계약금에 따라서 받지 못하실 가능성도 있습니다.
그렇게 되든 아니든.. 그 상태에서 최선을 다해야죠..