설계/시공관련 질문

통기관은 반드시 설비해야 하는 것인가요?

G 박민성 7 16,481 2016.03.30 17:39
안녕하세요.

고층 아파트의 경우는 잘 모르겠지만...
주위에 보면 3~4층 규모 5~6가구가 사는 작은 빌라 건물일지라도,
통기관이 설비되어 있는 건물과 그렇지 않은 건물이 나뉩니다.

짧은 지식으로 알고 있기론.. 
오수/하수 배관에서 통기관은 오수/하수의 흐름을 부드럽게, 즉 거침없이 잘 빠지도록 하고, 봉수가 유지되도록 한다고 알고 있습니다.

오수/하수 배관에서 통기관의 역할이 정확히 어떻게 되는지요?
그리고 앞서 말한, 3~4층 규모의 건물에 5~6가구가 사는 정도의 건물이라면 통기관 설비 유무는 크게 중요치 않은 것인지요? 
즉, 통기관 설비는 생략이 가능한것인가요?
아니면 1층 1가구 단독주택의 경우라 할지라도 통기관의 설비는 반드시 이루어져야 하는 것인지요?


Comments

M 관리자 2016.03.30 20:37
안녕하세요..

통기관의 주 목적은 물의 흐름을 원할히 하는데 있습니다. 부 목적은 배관 내에 새로운 공기가 흘러가게 함으로써 부패를 막는데 있구요..

이는 주사기의 피스톤을 누르는 것과 같습니다. 주사기의 앞을 열어 놓아도.. 피스톤을 매우 빠르게 누르면.. 손에서 공기의 저항이 느껴지게 됩니다. 즉 피스톤이 빠르게 내려가는데 압축된 공기가 방해를 하고 있는 것입니다.

이런 주사기처럼 .. 예를 들어 물을 막고 세면을 한 다음 그 물을 한꺼번에 내려보내거나, 대변기의 물이거나, 세탁기의 물이 내려갈 때는 그 해당 관을 꽉 채운상태에서 내려가게 됩니다.
전체 관의 입장에서 볼 때, 물이 아래로 내려가므로, 물의 하부에는 압력이 높아지고, 물의 상부는 압력이 낮아지게 됩니다.
즉, 물이 내려가는 속도가 느려지는 거죠.. 대량이 물이 내려갈 때는 마치 막힌 듯이 천천히 내려가게 되는 것입니다. 이 때 물이 내려가는 하부의 공기를 빼줄 수 있다면. 물이 내려가는데 전혀 어려움이 없을 것입니다...
마치 앞이 좁아지지 않고, 뻥뚤린 주사기처럼요.. 통기관은 이런 목적에 설치를 합니다.

여기에 더해서 통기관이 없다면.. 더 큰 문제는 내려가는 물의 상부측에 있습니다.
아시다시피 모든 배관은 하부의 냄새가 올라오지 않도록 트랩을 설치하여, 그 안에 일정한 높이의 물이 고여 있어야 하는데... 통기관이 없으면.. 내려가는 물의 상부에 압력이 낮아지는데 (부압 형성, 심하게 이야기하면 진공상태..^^)  하부의 물은 계속 아래로 내려가려고 하니까.. 결국 낮은 압력의 공기는 자기 윗쪽에 있는 트랩에 고인 물을 끌고 같이 내려가게 됩니다.
즉, 트랩의 물이 없어지니.. 하수구 냄새가 역류하게 되는 것이죠..

특히 요즘처럼 공사비 절감 차원에서 U트랩같은 깊은 트랩을 사용하지 않고, 배수구입구에 설치되는 얕은 깊이의 트랩을 사용하면서. 물의 무게가 상대적으로 가벼워 졌기 때문에.. 통기관이 업다면.. 물을 조금만 흘려 보내도.. 이 얕은 트랩의 물이 그냥 사라져버리게 됩니다. 이게 요즘 주택에서 하수냄새가 심해진 이유이기도 합니다.

그래서.. 1층 1가구라도.. 일단 물을 사용한다면. 무조건 통기관은 있어야 합니다.
G 박민성 2016.03.30 22:34
답변 감사드립니다.

그럼 가장 단순한 통기관은 배관 내부와 외부를 통하게만 해주면 되는 건가요?

그림 처럼 3층 건물을 예로 든다고 했을 때, 빨간색이 오수/하수 배관이라고 하면,
개념적으로 저렇게 배관을 내/외부가 통하도록만 해 놓으면 되는 것인가요?
M 관리자 2016.03.31 07:48
아닙니다.
기본적으로는 그림과 같이 위 아래가 루프 식으로 연결되어져 있어야 합니다.
M 관리자 2016.03.31 07:49
이 외에도 여러가지 개념의 통기관 설계 방식이 있으며, 건물을 어디까지 완성도있게 할 것이냐에 따라 통기관의 종류와 가짓수도 달라지게 됩니다.
M 관리자 2016.04.01 15:07
좋은 관련 글이 새로 올라와서 링크합니다.
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z4_04&wr_id=555
G 문의자 2017.05.09 20:15
6층 빌라 건물 2층에 입주한 사람인데요.
하수관 냄새는 안나는데
윗집에서 변기 내릴 때 마다 2층 저희집 변기가 엄청난 소음을 내며 물이 함께 내려갑니다.
이 경우도 통기관 문제인가요?

위로 5 세대나 더 있기도 하고
시도때도없이 발생하며 갈수록 물내려가는 소음이 심해져서 노이로제 걸릴 지경입니다 ㅠㅠ
 
도움 주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ
G 김영선 2019.06.18 21:35
통기관