외단열 습식 공법의 고층건물 적용 관련 질문 드리겠습니다

1 강동화 3 4,092 2016.08.11 09:42
안녕하세요. 외피시스템 관련 논문을 읽다가 궁금한 것이 있어서 질문드립니다

외단열 습식 공법의 경우 고층 건물에 시공할 때 보강재를 추가적으로 고려해서 시공해야한다는

내용이 있더라구요.. 내용은 충분히 이해가 가는데 그에 대한 근거 내용을 생각하니까 뚜렷하게 떠오르질 않더라구요..

혹시 이 내용과 관련한 자료나 국내외 규정이 제시된 것이 있는지 궁금합니다..

Comments

M 관리자 2016.08.11 09:52
보강재는 화스너를 의미합니다.
높이에 따른 화스너 갯수를 늘려주어야 한다는 의미이며, 아래 추천도서에 자세히 나와 있습니다.^^

http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_06&wr_id=19
1 강동화 2016.08.13 11:02
해당 서적은 이미 열심히 보면서 공부하고 있는 중입니다 ㅎㅎ.... 정말 좋은 책이라고 생각됩니다!

해당 서적에서 3.5.3절(단열재고정못의 개수)에 해당하는 내용이 맞는지요??

3.5.3.3절에 나온 표34는 DIN1055-4 규정을 바탕으로 시공현장에 적용하기 위해 조정된 위치라고 이해하면 될지요

그리고 표34와 똑같은 표가 실무자교육자료에도 나와있던데 여기서는 옆에 건물 적용 높이까지 제시가 되어있는데(20m 이하 ~ 70m 이상) 이 수치는 개략적인 수치라고 보면 될지요?? 아니면 이것도 규정으로 나와있는 것인지 궁금합니다..
M 관리자 2016.08.13 12:19
네. 그렇습니다.
실무자교육교재는 이 규정을 국내 풍압조건에 맞게 조정된 내용입니다.
지역별, 높이별 계산 프로그램을 만들고 있고, 이를 이용하면 더 쉽게 접근이 가능할 것입니다.