안녕하세요.
바닥단열 관련해서 여쭤봅니다~ ^^
리모델링중이구요.
1층은 조적조구요. (내부공사와 단열공사 진행합니다.)
2층은 경량목구조로 신축해서 올립니다.
이경우 바닥단열에 대해서 여쭤보고자 합니다.
현재 설계도상에는
압출법보온판 1호+ THK0.2 PE필름 2겹+THK40기포콘크리트+THK40무근콘크리트/바닥난방시스템
요렇게 되어 있는데요. 위 과정에서 수정 또는 보완이 필요한 부분이 있는지 여쭤봅니다.
1. 기포콘크리트가 필요한 과정인가 궁금합니다.
-기포콘크리트가 단열재의 역할을 하는 것 같은데..(확실히 모름), 기포 콘크리트 과정을 삭제하고
단열재 두께를 올리는게 더 효과적인 방법은 아닌가 궁금합니다.
2. 압출법 보온판 1호 같은 경우는 두께를 어느정도로 해야 좋을까요?
3. 1층의 경우 30년된 주택이라, 혹시 크랙에서 수분이 올라올 수 있다고 하셔서,
압출법 보온판으로 선택했는데요. 2층의 경우는 목구조 신축이라, 이경우에는 그냥 비드법 단열재를
사용하는 것이 좋은지요? 아님 바닥은 압출법 보온판으로 통일하는게 좋은지요?
(압출법이 시간에 따라 성능이 떨어진다는 말씀을 들어서)
3-1. 비드법 단열재를 사용한다면 두께와 종류는 어느 정도로 해야할까요?
(1층 조적조의 경우는 네오폴 외단열진행하구요. 2층 목구조는 에코배트 중단열 진행합니다.)
3-2. 2층 목구조 비드법 단열재로 바닥을 하더라도, 화장실이나 발코니처럼 물이 닿는 부분은
압출법을 해야 하는 것인가요?
3-3. 목구조 바닥의 경우, 비드법으로 진행할경우
방의 테두리 (목골조 부분이 콘크리와 닿을 수 있는 부분)은 압출법 보온판을 띠처럼 두르고,
가운데 평면 부분은 비드법 단열재로 두르신 현장 사진을 봤는데요.
콘크리트가 굳으면서 수분이 올라와 목재와 닿을 수도 있는 부분은 압출법 보온판으로 두르신다고..
(만약 비드법으로 진행할 경우 이런 디테일이 필요한가요?)
늘 감사합니다. 답변 기다리겠습니다. ^^
1. 생략하셔도 됩니다.
다만, 위에 언급하신 순서 중에서 리모델링이시라면 PE 두겹을 단열재 아래 위로 나누어서 한겹씩 해주시는 것이 더 나을 듯 합니다.
2. 법정두께보다는 두꺼워야 하구요. ㅡㅡ;;; 적정두께는 무어라 말씀드리기는 어렵습니다만.. 70~80mm 두겹부터 시작해서 예산과 바닥높이 등등을 따져 보고 결정하셔야 할 듯 합니다.
3. 비드법단열재를 사용하셔도 괜찮습니다.
3-1. 1종2호 또는 1종1호로 하시고 두께는 1번의 답변과 같습니다. 다만 1층도 주택, 2층도 주택이고, 돌출되어져 있거나 하는 변수가 없다면 1층의 단열재 두께는 100mm 이상이면 될 듯 합니다.
3-2. 네 그렇습니다.
3-3. 그 것은 두가지 목적을 같이 가지고 있습니다. 층간소음전달 방지 목적의 완충재와 난방용 몰탈의 수분이 목재로 전달되지 않게 하기 위한 목적입니다.
즉, 단열재의 두께는 10mm~15mm 면 되고, 높이는 난방몰탈이 채워지는 높이까지 올려야 합니다. 지속적인 수분이 유지되는 것은 아니기 때문에 압출법이든 비드법이든 상관없습니다만, 몰탈의 압력을 효과적으로 버티기 위해서는 압출법단열재가 더 낫습니다.
감사합니다.
저희가 1층 외벽쪽 단열재는 비드법 2종 3호로 결정했는데,vz4gpe
바닥은 1종 1호나 1종 2호를 쓰는게 더 좋은건가요?
(아님 2종 3호를 써도 되는건지요?)
아무래도 단단함이 중요할 것 같은데, 호수를 올려야 해서 가격대비 1종을 추천해주신건지요? ^^
2종을 쓰더라도 2종 1호나 2호를 써야 하는건가요?