2025년 1월 1일 부터, 아파트(공동주택)의 하자와 관련된 질문을 받지 않습니다. (누수,결로,곰팡이,창호,균열,소음,냄새,오차,편차 등등)
게시판을 운영하는 지난 10여년 동안, 나올 하자는 이미 다 나왔다고 볼 수 있기에, 질문이 있으신 분은 이 게시판에서 관련 검색어로 검색을 하시면 충분히 동일한 사례에 대한 답변을 찾을 수 있다고 판단하였기 때문입니다.
먼저 관리자분들과 회원분들 덕분에 엄청나게 공부하며 도움이 되고 있습니다.
진심으로 감사드립니다.
외단열 경사지붕에 리얼징크시공을 위한 하지 문제로 질문올립니다.
기본 콘크리트 슬라브 위에 기밀하게 단열재200T를 올리고 그 위에 방청각파이프시공을 위한 하지를
단열재 화스너- 돼지발톱또는 까치발 화스너라고 하는녀석으로 슬라브와 각관을 연결한 모습을
어느 블로그에서 보게되었습니다.
이 부품인데요. 희락건축디자인이라는 곳에서 불법으로 사진을 퍼왔습니다.
문제시 삭제하도록 하겠습니다.
가운데 들어가는 웨지앵커의 길이가 250mm까지 있다고 하네요.
물론 금속이다보니 일부 열교는 어쩔 수 없는 부분이라 생각합니다.
예전에 관리자님이 브라켓을 이용하는 방법을 올리셨는데 그것과 유사한 방법같아서요.
이렇게 시공하고 방청각파이프 위로 합판과 투습방수지와 리얼징크를 시공하면 되겠죠?
다른 문제는 없을까요?
비밀글을 풀어 주시면 답변드릴 수 있을 것 같습니다.
열교차단이 목적이시라면 다른 제품을 선택하셔야 할 것 같습니다.
이 제품의 구성이 모두 스테인레스스틸이 되면, 그 나마 낫긴 합니다.
제품을 찾으시길래 첨언을 드리자면...
이 제품은 아이디어는 좋으나, 앵커볼트가 장기적으로 과도한 인장력을 받는 형식(지랫대의 원리)이라서 추천해 드리기는 어려운 제품입니다.