설계/시공관련 질문

건축물의 에너지절약 설계기준에서 창호 열관류율에 관한 질문입니다.

1 피빙 1 4,640 2016.08.29 13:53

건축물의 에너지절약 설계기준의 별표 4는 창 및 문의 단열성능이고

별표 1은 지역별 건축물 부위의 열관류율표인데

창호나 문의 열관류율을 적용시 별표 1이 우선 적용되어야 하는것인지 궁금합니다.

Comments

M 관리자 2016.08.29 14:36
별표4는 창호의 시험성적서가 없을 때, 그 표의 성능을 준용하라는 의미로 만들어 놓은 것이며, 법적 조건은 별표1로 따져야 합니다.