설계/시공관련 질문

지면에서 1층 바닦 높이 질문

G 동쪽별 8 15,523 2016.08.27 21:03
현관문의 턱은 GL 부터 300mm,
Patio 창들은 GL 부터 380m,
GL과 1층의 높이차는 360mm 입니다.
대지가 북에서 남으로 경사가 겨우 느껴질 정도로 평탄한 편에 속한 대지 입니다.

제 생각에는 위의 높이들이 최소 2개의 계단 형태가 필요한데,
가능하다면 GL과 1층 높이차를 줄여
현관 입구 단수를 2단에서 하나로 낮추고, 
Patio 와 정원을 보다 한 계단차로 줄여 가능하다면 같은 높이의 생활 공간으로 만들까 생각중입니다.

참고예 (가평 스위스테마파크내 건물일부)(그림 발췌 원문 : http://blog.naver.com/jangyah/220095725538)
스위스테마파크.PNG

다른예, 현관문의 턱이 벽돌 두개 정도 높이정도로, 대지 경계도 제 경우와 매우 유사한듯 합니다.
3561474-red-brick-house-entrance-detail.jpg


참고로, 대지경계와의 1m 유격때문에 2단 계단의 폭이 여유가 60cm 정도 밖에 되지 않습니다.
현관.PNG


질문 1, GL과 1층의 어느정도 높이가 나름 우리나라 기후나 여러 환경에 최적화된 값인지, 아니면 그냥 건물문화의 한부분인지 궁금합니다.

질문 2, 철근콘크리트 구조 건물에서 1층 바닦높이가 법규사항인지도 궁금합니다. (월요일 건축사와 면담전 질문드립니다.)

Comments

M 관리자 2016.08.27 21:40
안녕하세요..

1. 그렇지는 않습니다만, 문화보다는 올리는 물리적 이유가 있습니다.
2. 법적사항은 없습니다.

만약 지면에서 1층의 높이가 200mm 라고 한다면.. 제가 바닥에서 부터 아래로 두께를 나열해 보겠습니다.

내단열일 경우

[바닥마감(강마루) 10mm - 몰탈(난방) 50mm - 단열재 최소 100mm - 콘크리트 기초] 입니다.
이 합산 두께는 160mm 이며, 이는 콘크리트 기초의 상면이 지면으로부터 40mm 밖에 올라가 있지 않다는 의미입니다.
이 높이라면.. 지면에 레벨이 조금이라도 있거나, 우수량이 많을 경우 누수의 위험이 있습니다.
특히 목구조라면 더더욱 불가능한 높이이구요..
M 관리자 2016.08.27 21:42
그러나 방법이 없는 것은 아니면.. 저희 협회에서 하듯이 건물주변으로 쇄석을 깔고 적절한 배수가 된다면.. 마치 지면이 하부로 내려간 것과 마찬가지이므로, 원하시는 높이를 맞출 수 있습니다.
(올리신 두번째 사진을 자세히 보시면 볼 수 있습니다.)
하지만, 그저 쇄석만 깐다고 모든 것이 해결되는 것은 아니며, 기초의 두께 등 살펴봐야할 것이 솔찬히 있습니다.
G 동쪽별 2016.08.27 22:16
이렇게 빨리 답을 주시리라고는.. 너무 감사합니다.

RC구조에,  세라믹타일 마감을 GL -150정도로 계획하면서, 건물주변 쇄석을 두를 계획입니다.
배수를 위한다면 유공관도 적극 고려해볼 계획입니다.

기초 도면 부위를 첨부했습니다.
참고로, 직각형태의 기초도 적극 고려 했으나, 굳이 그럴 필요 없다는 의견이 강해, 단열재 및 경사면 시공을 보다 철저히 하는 조건으로 그대로 두었습니다.
G 동쪽별 2016.08.27 22:24
기초는 압출법보온판이며, GL +300mm까지도 압출법보온판.
위 도면의 창이 정원으로 이어지는 창입니다.
M 관리자 2016.08.27 22:48
네.. 가능해보입니다.
또한 기초의 맨 하부면은 그대로 두고, 바닥만 내리시면 됩니다. 기초물량이 조금 줄겠네요^^
흙의 물빠짐이 좋다면 유공관은 안하셔도 괜찮습니다.
다만, 기초의 경사부위 시공 때 현장에 계시는 것이 좋을 듯 합니다.
감사합니다.
G 동쪽별 2016.08.27 23:42
주변 주택들이나, 현재 토지의 상태로도 보아 물빠짐은 매우 좋아 보입니다.

경사부위때 현장을 꼭 질키도록 하겠습니다.

다시한번 감사드립니다.
M 관리자 2016.08.27 23:43
네.. 잘 되셨으면 좋겠습니다.
감사합니다.
G 서쪽별 2018.06.19 14:39
잘 배우고 갑니다