설계/시공관련 질문

지붕의 구성, 단열, 방습지에 관한 문의

1 꾸러기네 6 366 01.15 09:33
안녕하세요. 지식의 샘과도 같은 협회에 항상 감사의 마음 전해드립니다.

 

경목주택을 짓고자 진행 중입니다.

아래와 같은 지붕구조를 구성해보고자 하는데 관련해서 질문 몇가지 드립니다.

 




roofplan.jpg

 

1. 방수지 아래 EPS 두겹이 지붕구조체의 습기 배출에 악영향을 주지는 않을지

 

2. 서까래를 조금 노출하는 마감을 하고 싶은데, 가변형방습지를 서까래 아래가 아닌, 서까래위-OSB아래 사이에 시공해도 괜찮을지

 

3. 기타 문제점이 발생할 만한 사항

 

감사합니다. 

Comments

M 관리자 01.15 11:21
안녕하세요
지역이 어디세요?
1 꾸러기네 01.15 12:50
아 넵 남부지역(전남)입니다.
5 콜루 01.15 18:42
이 디테일의 장점이 무엇인가요?
M 관리자 01.15 20:39
아마도 유튜브에서 경량스틸하우스에서 공사비를 낮출 수 있는 구성에 대한 것을 보신 것 같습니다.
영상에서 이미 보셨겠지만, 목구조의 적용은 피하시는 것이 좋을 것 같습니다.

남부지역의 목구조에 적용이 불가능한 것은 아니나, 위험도가 다소 높은 구성이라서 그렇습니다.
특히 지붕에서 벽까지 동일한 구성으로 내려와야 하는데.. 이게 생각보다 시공의 난이도가 있기도 하지만.. 빗물에 대한 피해가 생겼을 때 회복이 쉽지 않다는 단점이 있습니다.

경량스틸하우스에서 이런 구성을 말씀드린 것은..

1. OSB에 횡력을 의존하는 구조가 아니기에 OSB 손상이 구조적 문제로 이어지지 않고
2. 스틸 자체의 열교 때문이라도 거의 100% 외단열을 해야만 하기에...
이 것을 전제로 언급을 드렸던 것 입니다.
1 꾸러기네 01.17 11:07
사실 말씀하신 유튜브는 아니었고 첨부의 사진을 보고 응용을 해봤습니다.
서까래와 OSB 사이의 방습지는 정말 단순히 서까래를 노출하는 내부마감을 해보고 싶어서였구요.

결론적으로, 저 구성에서는 EPS로 인해 OSB의 습기가 외부로 방출될 수 없는게 문제일가요?

답변해주신 사항 새겨듣겠습니다. 감사합니다.
M 관리자 01.17 19:17
이 구성은 위험해 보이고, 오히려 적어 주신 것이 더 가능성이 높습니다. (중단열 최소화, 대부분 외단열)
하지만 위에 적어드린 바와 같이 가급적 하지 않으시는 것을 권해 드립니다.