설계/시공관련 질문

창호크기

G 님프 4 217 01.14 10:57

안녕하세요 

중부1지역에 건축을 계획중인데요 1제곱미터 이하의 창은 에ㆍ절 의 법 적용을 받지 않는다 라고 알고 있습니다 

이때 1제곱미터 사이즈는 순수유리 면적, 유리+프레임, 창문개구부 중 어느것에 맞추면 되나요?

Comments

M 관리자 01.15 09:57
안녕하세요..
1제곱미터 이하의 창이 에ㆍ절의 적용을 받지 않는다는 규정은 없습니다.
8 디엔에이ㅣ신범석 01.15 10:01
1제곱미터 창호가 법에 해당이 않된다는 법은 없습니다.

다만, 건축법시행령 86조 3항에 의거
공동주택에 대하여, 채광방향 이격거리 산정시 창넓이가 0.5제곱미터 이상만 적용하는 법규정이 있을뿐입니다. 이때 산정할때도 유리+프레임(창호일람표 기준) 입니다.
G 님프 01.15 21:27
우선 답변 감사드립니다 제가 전에 어떤 건축사님 유툽에서 작은창을 권하시면서 1미터이하의창은 단열기준 적용을 하지 않는다고 하셔서 드린 질문인데 그 건축사님이 뭔가 착각을 하신걸까요?
M 관리자 01.17 09:20
네 그러신 것 같습니다.