설계/시공관련 질문

흙에 영구히 묻히는 부분의 피복두께 질문입니다.

G 이의현 1 439 01.14 08:49

허접한 그림과 같이 지하에 설치되는 물탱크실입니다.

철근콘크리트 구조물이고 기초가 500mm에 벽체가 외측이 300mm 벽체로 설계되어 있습니다.

이때 벽체의 피복두께는 어떤 기준으로 해야 할까요?

흙에 영구히 묻히는 부분이라면 75mm피복인데 벽체도 같이 적용해야 하는지.

또 내측은 물에 접하는 부분이면 100mm? 아니면 20mm? 

수중이라면 100mm의 피복으로 쉽게 이해 하는데...벽체를 갖춘 흙에 영구히 묻히는 구조에 내부는 물을 담아 두는 탱크 역할의 구조물이라 어찌 적용을 해야 하는지 궁금합니다.

 

철근은  벽- 수직근 HD400  16MM이고 수평은 13MM 200간격입니다.

 

KakaoTalk_20240114_084110932.jpg

Comments

M 관리자 01.15 09:44
안녕하세요.
규정을 건조하게 해석하면, 벽체 외부 80mm, 내부 100mm 입니다.
다만 안쪽의 물이 염화물이 아니고 바닷물도 아니기에, 40mm 를 적용하면 무리가 없다는 개인적 판단입니다.