설계/시공관련 질문

지역별 열관류율 창호 문의

1 새한유리산업 1 4,384 2016.11.24 09:30
지역별 열관류율 관련해서 질문 드립니다.
창호의 열관류율을 따질때 프레임과 유리를 같이 시험하여 열관류율을 측정하지 않습니까? 근데 유리 제조업체에서는 유리만 따로 열관류율 시험을 하여 성적서를 가지고있는데 예를들어 창의 열관류율이 1.8로 규정이 되어있다고 가정할때 유리의 열관류율 성적도 1.8 이하가 나와야  창과 유리세트의 열관류율이 1.8이하가 나오는지요? 혹여 유리는 1.8을 약간 상회하는데 창세트로 시험해도 1.8이하가 나올수 있는지요?

Comments

M 관리자 2016.11.24 17:20
안녕하세요...

(설명의 모든 단위는 W/m2K 입니다.)

현재의 관점에서 볼 때, 통상적으로 유리의 성능이 항상 프레임의 성능보다 좋습니다.
그러므로.. 어떤 프레임이냐에 따라 답변이 정 반대일 수도 있겠습니다만...
유리+프레임의 성능이 1.8이 목표라면.. 유리는 그 보다 훨씬 낮아야 합니다.
특히 알루미늄프레임의 성능은 거의 3.0 정도이므로.. 이 것으로 1.8을 맞추려면.. 유리의 성능이 1.2~1.4는 되어야 합니다.