설계/시공관련 질문

내화구조와 단열재

G blue 1 5,104 2016.10.27 16:57
 
궁금한것이 있어서 글 올립니다.
건축물을 내화구조로 설계했는데 주차장이나 지하에서 지상으로 가는 부분에 외기를 차단하기 위해 경질우레탄 2종 2호 제품을 사용하였습니다.
그런데 찾아보니 경질우레탄 2종 2호중 비난연인 제품이 있고 난연인 제품이 있다고하는데 둘다 같은 경질 우레탄 폼인지 궁금합니다.
그리고 비난연 경질우레탄폼일 경우, 이미 건축물이 내화구조로 설계되었는데 보온을 하기 위해 단열재를 넣는 부분에 반드시 난연단열재를 사용해야 하는지, 그냥 비난연을 사용하면 안되는지 궁금합니다.
 
건축물의 용도는 지식산업센터(공장)이며, 지하 5층 지상16층 계획입니다.
기준층 연면적이 약 1,000제곱미터가 약간 넘고 지하층은 약 2,800제곱미터입니다.
 
감사합니다.

Comments

M 관리자 2016.10.27 17:23
안녕하세요..

1. 경질우레탄폼 제품 중에 난연제품이 있다고 한다면. 시험성적서를 받아서 올려 주셨으면 감사하겠습니다.

2. 해당 단열재가 노출로 설치되어져 있나요? 아니면 다른 마감재 내부에 있는 건지요?
다른 마감재 내부에 있다면 사용가능할 것으로 보이며, 노출되어져 있다면 안 될 것 같습니다....하지만 도면도 모르는 제가 확실히 된다 안된다를 말씀드릴 수는 없고, 피로티구조의 연장선에서 허가권자가 판단해야 할 것 같습니다.