안녕하세요 항상 패시브건축협회를 통해 여러모로 도움을 받고 있는사람입니다. 항상감사하게 생각하고 있습니다.
공동주택 설계시 설계사무소에 문의 결과 단열재 채택 시 열전도율만 고려하여 설계반영한다고 알고 있습니다.
다름이 아니고 공동주택에 비드법 2종 2호로 내장단열 시공을 하였습니다. 품질시험 결과
밀도 20kg/m3 , 열전도율 0.030, 압축강도 8, 굴곡파괴하중 28 , 연소성 합격, 흡수량 합격 이란 결과치가 나왔습니다. 여기서 보듯이 열전도율은 KSM3080 기준의 비드법 2종 1호 보다 좋게 나왔지만 밀도, 압축강도, 굴고파괴하중은 기준치 미달로 3호 정도의 결과치가 나왔습니다.
열전도율이 비드법 2종 2호 보다 좋게 나왔음으로 건축물의 에너지절약설계기준에의거 열관류률상 문제가 없는 것인지요?
또한, 적용부위가 벽체 내장합지 시공이므로 하중을 거의 받지않는곳입니다. 이런경우 압축강도나 굴고파괴하중이 문제가 되는 지도 알고 싶습니다.
답변부탁드립니다.
감사합니다.
열전도율은 생산초기제품의 경우 좋게 나올 수도 있습니다.
KS 에서 열전도율 이외에 여러가지 조건을 같이 달아 놓은 것은 장기적 성능을 함께 고려해야 하기 때문입니다. 예를 들어 오랜 시간이 흐른 뒤. 푸석푸석해 진다든가...하는 등의 현상이 있을 수 있기 때문입니다.
그리고, 아마도 (제품을 눈으로 본 것이 아니기 때문에... 결코 확신할 수는 없습니다만..) 재생스치로폴로 만들어진 EPS 단열재일 가능성도 배제할 수는 없습니다.
그러므로, 내장으로 사용되든 그렇지 않든.. KS에 적합해야 합니다.
감사합니다.