설계/시공관련 질문

천정 타공 석고 원피 페인트 마감 크랙 최소화 문의드립니다

9 xilo 10 5,238 2016.12.23 13:08
고견을 여쭙니다..

천정에 타공석고 원피에 페인트마감의 크랙을 최소화하고자 소송건조재를 탄화시켜 수축과 팽창을 최소화하고 3부합판을 켜서 석고 조인트부위를 보강하려고 합니다.
경량으로 하려 하였으나 주택이다보니 시공팀 자체가 손을 안대려합니다.ㅜㅠ 돈이랑 상관없이 안한답니다.
탄화목으로 내부에 상을 치는 경우는 처음이라 투자한 만큼 성과가 있을지 모르겠습니다.
여러 전문가님들의 의견 부탁드립니다

Comments

1 박노성 2016.12.23 17:57
제 생각에는 어떤 방법을 써도 해당 부분에는 크랙이 발생할 것 같습니다.
그렇다면, 크랙이 발생한다는 사실을 인정하고,
그 전제하에 전체 천장을 일정 모듈로 분할 후
석고 조인트 구간에 비드나 몰딩 등을 설치(신축조인트? 적절한 표현인지... 폭은 3~5mm 정도)
하면 디자인 요소도 될 수 있을 것 같습니다.
실제로 문예회관이나 대강당의 천장 굴곡면 마감 시 이런 방법을 사용하기도 합니다.
9 xilo 2016.12.24 06:30
조언 감사드립니다 잡을 수 없는 크랙은 차라리 쪼개라는 말씀이시군요.ㅠㅠ 천정도 작업부터 해야겠습니다. 이번 크리스마스에는 천정도를 그리고 있을 것 같습니다 ㅎㅎ 메리크리스마스입니다~
M 관리자 2016.12.26 18:41
네... 저도 박노성님 의견에 한표...
다만 크랙이 안갈 수도 있습니다만.. 이는 기술적인 문제라기 보다는 실의 크기에 따라 다릅니다. 약 5x5 미터까지는 크랙없이 유지될 수 있는 크기입니다.
또한 (근거가 없기 때문에..) 사견입니다만.. "탄화"보다는 석고를 두 겹대는 것이 균열 관리 측면서는 더 유리할 것 같습니다.
9 xilo 2016.12.31 15:29
역시 크랙은 어쩔수없군요 ㅎㅎ 석고가 타공석고여서 투피를 칠수가 없습니다.
단 10프로라도 크랙이 줄었으면 하는 바램으로 소송각재를 탄화처리하였습니다.
두분 조언에 감사드립니다.
새해 복 많이 받으세요~
M 관리자 2016.12.31 15:53
탄화의 목적은 함수율을 줄인 것인데.. 혹시 몇% 까지 낮춘 것인지의 정보가 있을까요?
9 xilo 2016.12.31 16:20
수분함수율은 4프로대라고 합니다.^^
M 관리자 2016.12.31 16:44
내부까지 4% 인 건 아니겠습니다만. 놀라운 숫자네요.
사진의 양만큼 하신 것인가요? 탄화비용 대충 얼마정도 들으셨는지요?
9 xilo 2017.01.01 13:52
네 소송각재를 옹이가 없는 최상급으로 선별하여 한밴딩 1020개를 탄화하였습니다
 비용은 사이당 2000원입니다. 각재의 가격보다 비쌉니다 ㅠㅠ
M 관리자 2017.01.02 14:15
글쿤요..
아무쪼록 노력하신 것 만큼 좋은 결과로 이어지길 기원하겠습니다.
9 xilo 2017.01.04 05:02
^^ 감사합니다~~