설계/시공관련 질문
패시브하우스 집을 오래 비워두면 괜찮을까요?
2 화성사람 | 댓글 6
안녕하세요 조만간 저에너지 주택을 지을 계획입니다 (외단열, 기밀도는 패시브수준) 지은후 한동안은 살지않고 별장처럼 잠깐잠깐 쓰다가 이사를 할 계획인데 이경우 한달이상 방문을 안할수도 있어 문제가 되지 않을지 궁금합니다. 보통 주택은 사람이 오랫동안 지내지 않으면 곰팡이등 문제가 생기는… 더보기
관리자님 의견 여쭙니다.
4 HVAC | 댓글 5
정대표님 의뢰 하신 건은 대략 환기->히트펌프 EHP 팬코일 실내기 -> 각 덕트 연결 하는 안으로 생각중입니다. 처음 건축설계에서 잡은 안은 우체국처럼 EHP 와 환기를 따로 그리셨는데요. 환기용 덕트를 그대로덕트형 EHP 천정형과 결합하려는 생각입니다.실내 에어컨 배관이 … 더보기
창호 기밀성 문제로, 국토부 하자분쟁조정위 접수했습니다.
1 푸른하눌 | 댓글 8
(위에 사진 한컷은 친구네집 창호입니다.) 안녕하세요... 신축1년된 700세대 아파트 입니다. (시행LH, 시공 TEC 건설) 날씨가 추워져 난방을 3시간 4시간 돌려도 1도 올리기도 힘들고 아침에 일어나면 유리창에 물이 주르륵 흘러 내려 매일 물기딱고, 유리창 틀에 실리콘에 검은색으… 더보기
상업용 업무용 패시브건물의 공조 사례
4 HVAC | 댓글 3
일전 교육때 질문을 드리려했으나 못했는데 시점이 된듯합니다. 전에 듣기론 우체국건물의 사례를 말씀들었는데 혹 도면을 특히 공조 설비도면을 볼수있을까요? 가스가 들어오는 택지.삼사층 규모의 건물이라 주거를 일부 겸한다? 머릿속은 여러개 안은 스치는데 예전 사례가 있으면 도움이 많이 될듯합… 더보기
내부 단열 시공관련 문의드립니다.
G 조민복 | 댓글 9
안녕하세요, 요즘 실내 공사를 해야하는 일이 생겨, 자주 드나드는 방문객입니다~ 다름이 아니고, 현재 철근콘크리트조에 내부단열은 전혀 안된 상태입니다. 창호는 굉장히 저렴한 알루미늄 샷시 이구요, 단창입니다. 천정은 경량철골조에 텍스로 마감되어있습니다. 바닥은 전기필름으로 되어있구요,7… 더보기
천정 타공 석고 원피 페인트 마감 크랙 최소화 문의드립니다
9 xilo | 댓글 10
고견을 여쭙니다.. 천정에 타공석고 원피에 페인트마감의 크랙을 최소화하고자 소송건조재를 탄화시켜 수축과 팽창을 최소화하고 3부합판을 켜서 석고 조인트부위를 보강하려고 합니다. 경량으로 하려 하였으나 주택이다보니 시공팀 자체가 손을 안대려합니다.ㅜㅠ 돈이랑 상관없이 안한답니다. 탄화목으로… 더보기
내단열 질문입니다.
G 평화 | 댓글 8
안녕하세요? 저는 지은지 17년된 상가주택 소유자입니다. 지층과 일층은 상가이고 2층과 3층은 주택인 집인데 2층을 내단열을 하려합니다. 이곳 질문사례를 눈이 아프게 들여다 보다가 질문을 드리는데 참고로 저는 늙은주부(?)입니다.---아는 게 별로 없습니다. 내단열을 하려는 이유는 이번… 더보기
단독주택 정중앙부 벽면 누수? 질문 드립니다.
G 문지훈 | 댓글 1
기존 사용시에도 동일 지점이 축축해지는 증상이 있었는데 당연 배관에 의한 누수라 생각하고 공사를 진행하였습니다. 어제 비가 좀 내리니 다시 벽면이 젖어 벽지풀이 끈적하게 일어나 벽지가 그냥 찢어질 정도로 축축해 졌습니다 ㅠ 물기는 바닥에서 올라오고 위쪽은 건조합니다. 보일러, 하수관, … 더보기
셀파씨엔씨 폐열회수환기 장치 사용기
1 홈빌더 | 댓글 21
신규 건축주들께 폐열회수환기 장치 선택에 대한 도움을 드리기 위해 글을 씁니다. 제가 경험한 셀파씨엔씨사 폐열회수환기 장치의 18개월 사용기입니다. 0. 사용 개요 - 장비: 셀파 Aircle--R0350DX - 사용 기간: 2015년 5월 - 현재(2016.12.) 1. 환기장치 선택… 더보기
창호 질문입니다.
1 국장님 | 댓글 3
십여전에 지은 빌라에 창호가 홑창이고 알루미늄 샤시라 교체를 하려고 합니다. 그 동안 준메이커에 16m페어 겹창을 주로 썼었는데 이번에 로이코팅하는데도 견적을 보았습니다. 그곳에서는 방창은 로이+투명+투명 33m 추천하고, 부엌이나 화장실은 로이+로이를 추천하십니다. 그거면 충분하다고 … 더보기
목조주택 단열관련 문의 드립니다.
G 이성균 | 댓글 13
먼저 외벽은 외부부터 ㅁ. 스타코+ eps 180mm (접착제로 osb와 접착)+ osb11mm + 구조재2*6(셀룰로우즈충진)+석고보 드+ 합지벽지 마감 지붕은 외부부터 이중싱글+ 방수시트 + osb11mm + 통기층 +투습방수지+ 서까래 2*10(셀룰오루즈충진)+가변형투습지 +석보보… 더보기
지하층 방수 및 단열 추가 질문
1 버즈 | 댓글 8
안녕하세요 계단식 지대에 지하층을 파려고 생각을 하는 건축주입니다. 아직 설계는 본격적으로 들어가진 않았습니다. 대략적으로 첨부와 같이 생각하고 있는데 일단은 1층과 동일한 면적으로 지하층(녹색부분)을 파고 기본적으로 외벽방수, XPS, 드레인보드정도로 생각을 하고 있습니다.기초 매트아… 더보기
실내 벽면 타일시공 괜찮나요 ?
1 이은선 | 댓글 7
주택 실내 벽면을 타일로 붙이고 싶은데 주로 실내벽은 페인트를 권하더군요 실내벽면 타일 시공의 장단점이 궁금합니다
창틀 몰딩 아래 벽지 변색 현상..누수일까요? 단순 빗물일까요?
G 김태성 | 댓글 1
안녕하십니까. 창틀 몰딩 모서리 부분 벽지 변색 현상이 있습니다. 철근콘트리트 구조이고, 석고보드위에 일반 합지 벽지 도배된 상태입니다. 지은지는 2년이 되었구요. 변색된 부분이 약 2년동안 가구에 가려져서 저렇게 변색된지 여태껏 몰랐습니다. 저 상태만으로,, 단순히 열린 창문으로 비오… 더보기
문의 드립니다.
1 아까르마 | 댓글 3
비밀글입니다.
방 습도 문의드립니다
G 설리5 | 댓글 12
안녕하세요. 전에 방에 단열재 셀프시공 하는 문제로 문의드렸던 사람입니다. 당시 답변주셔서 감사합니다. 오늘은 방 습도 관련하여 문의드립니다. 올해 9월에 이집에 이사와서 (2001년 지은 빌라건물, 5층 건물에 4층) 살펴보니 큰방 각 코너에 첨부한 도면과 같이 곰팡이가 피어있었습니다… 더보기
설계도면과 다르게 시공이 되었습니다.
G 반송동 | 댓글 3
저는 시행사로부터 타운하우스를 사전분양받아서 현재 건축중에 있습니다. 분양계약당시 착공도면에는 외벽의 외장재료를 다음과 같이 표기하고 있습니다. 180mm철근콘크리트 + 120mm압출보온판특호 + 5mm폴리에틸렌방습필름 + 20mm시멘트뿜칠(스타코) 그런데 실제 건축된 것은(시공사가 확… 더보기
건축에 드는 기본 예산 이 궁금합니다.^^
1 새빛들이장 | 댓글 5
패시브하우스 그 기능의 우수함은 많은 얘기를 들었는데.... 도대체 기본적으로 어느정도의 예산이어야 하는지 막막해서 이렇게 문의를 드립니다. 저는 부부만 살 예정이라 150평 대지에 20평정도 되는 집을 구상하고 있습니다. 정남향이고 탁 터여서 햇살은 충분합니다. 패시브하우스를 지을려면… 더보기
액체 방수만으로 방수가 가능한가요?
G 김태성 | 댓글 5
주변에서 흔히 건축되는 조적, 철근콘트리트조 건물 주택에서 많이들 액체방수를 하더군요. 그런데 거의 열에 여덟아홉은 액체방수만 행하고, 바로 마감작업(타일)을 시행하더군요. 심지어 유명 건설사 브랜드 아파트의 현장 또한 마찬가지입니다. 질문1) 제가 직접 본 액체방수 현장에는 백이면 백… 더보기
계속 귀찮게 해서 죄송합니다ㅜ ㅜ
G 당진 | 댓글 6
전체적인 단열은 포기하고 아쉬운대로 돔천장 내려서 벽돌사이 구멍이랑 벽돌이 아주 없는곳 스티로폼 사이 전선 나오는 구멍들을 우레탄폼으로 싹 막으면 좀 어떨지 궁금합니다 아니면 다른 추천해주실 제품이 있을까요 답변 고맙습니다
커튼월 코너바 열차단에 대해 문의 드립니다.
1 swainer | 댓글 1
이런 식으로 90도 코너바를 제작 하려고합니다. 그러다보니 열교를 차단할 곳이 없어서 실내 결로에 문제가 발생이 되는데요 한군데가 아니라 두군데에서 열교를 차단을 해야하는 상황이다보니 많은분들의 조언을 얻고자 해서 문의 드립니다. 조언 부탁드립니다.
1819번글 답좀 주세요
G 당진 | 댓글 1
까먹으신거 같아서 한번 올려봐요ㅠ
(긴급)창호등급에관한질문입니다
G 박철기 | 댓글 2
안녕하세요‥박철기입니다‥창호공사완료후난감에상황에처해‥나름해결책을찾으려고최선을다해노력을하였지만‥도저히찾을수가없어‥방황의끝을헤매다가‥우연치않게 한국패시브건축협회사이트의내용을본후‥희망의빛이보였습니다‥많이 바쁘시겠지만, 제글을끝까지 지켜봐주시면 정말감사드리겠습니다‥현재창호공사는완료된상태이구요.… 더보기
부천지역 주택 리모델링 가능한 회원사 추천받고 싶습니다.
G 서진맘 | 댓글 3
홈페이지에 들어와 좋은 정보 많이 보고 갑니다. ^^ 부천 작동 전원주택단지로 이사를 갈 예정이고, 이곳저곳에 리모델링 견적을 받고 있는 상황인데요. 저희는 난방이 가장 중요한데 다들 인테리어를 우선 순위에 둔 상태로 상담이 이루어져 이곳에 글을 남기게 됐습니다. 혹시 패시브하우스는 신… 더보기