설계/시공관련 질문

기와시공

1 산통나무 7 3,671 2017.12.04 11:47

안녕하세요

협회의도움으로 제주에서 목조주택시공중인 사람입니다

기와시공에앞서 시공업자와 의견차이가 있어 문의 드립니다

업자는 용마루기와 시공시 철물을스지말고  벤트쪽에 제주의바람 때문에 씨멘트 시공을 헤야 버틴다고 합니다 저는 공기의 순환을 위해 전용철물을써야 되고 그정도의 바람은 구조 계산이되어 있기때문에 괜찮을 거라 믿고있습니다  참고로 지붕은 외부 통기층 (외부부터 세로상-가로상-방수지-합판 -세로상- 투습방수지)

여기서 질문을 드리면 1 업자의 시공대로 하면 구조적(중요한 공기순환)으로 큰문제가 없는지요 벤트가 막힐것 같은데요   2 몰탈을쓰면 방부목(용마루에서 용마루기와 높이까지 방부목시공)과 결속이가능 한지요 

2 방통시 단열재로 EPS 3호도 가능한지요

다시한번 협회에 감사드립니다

 

Comments

M 관리자 2017.12.04 12:44
사용하시고자 하는 기와 종류가 어떻게 되는지요?
1 산통나무 2017.12.04 17:36
평기와입니다
M 관리자 2017.12.04 20:09
네.. 불행히도 필요해 보입니다.
다만 시멘트 몰탈로 해왔다는 것은 처음 알았습니다.
아래 그림과 같은 조치가 있어야 합니다. (찾아 보니 이런 제품이 있기전에는 미국에서도 몰탈로 붙었었네요..)
출처:
https://inspectapedia.com/BestPractices/Clay_Tile_Connectors_Wind_Seismic.php
M 관리자 2017.12.04 20:12
생긴 건 아래와 같이 생겼는데... 아마도 아마존에서도 직구가 가능해 보입니다.
출처: http://www.bestmaterials.com/detail.aspx?ID=22333
1 홍도영 2017.12.05 07:43
저희 집의 경우도 용마루 기와는 모르타르로 고정이 되어있습니다. 여전히 그리 시공하는 곳도 있구요. 과거 나사고정이 불가능한 기와의 경우 그렇게 많이 시공을 한 것으로 압니다. 바람이 많이 부는 지역이라 할지라도 나사로 혹은 전용철물로 고정하는 기와 제품이 있는데 한국에는 아직 일반적인 것이 아닌지...좀 의아스럽기는 합니다.

용마루 기와를 시멘트로 고정하는 것이 꼭 잘못된 시공 방식은 아닙니다. 다만, 어떤 기와를 사용하는가와 그리고 기와하부의 통기층이 어느정도 인가에 따라 달라지거든요. 평기와라면 몰탈을 이용하는 것은 피하는 것이 맞습니다. 다른 기와 종류라고 할지라도  가급적이면 용마루로 통기가 되는 것이 좋습니다.
1 산통나무 2017.12.05 19:50
답변감사합나다 평기와 (프라나)에맞는 철물(gc3)도 같이수입되어 시공이 가능한데 이쪽 제주에는 목조에 관한 노하우없이 콘크리트 지붕 방식으로 만하는게 문제인것같습니다 지붕에 태양광도 설치(목조지붕에태양광설치할수있는 없체가 단한곳도없음)해야 되기 때문에 직접시공해야 되겠습니다 감사합니다
M 관리자 2017.12.05 22:15
네.. 한국에는 아직 일반화된 자재는 아닙니다.