설계/시공관련 질문

방통 시공시 기포 안해도 될까요?

G 이해광 11 6,842 2017.05.02 20:06
안녕하세요
콘크리트 골조 3층 주택입니다
1층 주차장 (12평 박스) 2,3층 각 27평 주택입니다
좋은 정보 많이 받아가고 있습니다
앞으로 2.3층 방통 작업을 해야하는데
설계는 콘크리트슬라브210+비드법20미리+경량기포50+난방배관후 몰탈40 입니다
현재 스라브 위에 온냉수 배관이 설치되어서 비드법20미리 설치가 맘에 걸립니다
질문 1. 슬라브210+압출30(온냉수배관지나는공간확보)+압출30+난방배관후 몰탈40으로 가능할까요?
질문 2. 슬라브와 압출사이 폼으로 접착하나요?
            압출과 압출사이도 폼으로?
질문 3. 압출로 하게되면 난방배관을 유핀으로 고정희망 했으나 설비는 기포만 유핀고정 가능하고 압출은 와이에메쉬 깔아야 한다고하는데 맞나요?
좋은 정보 감사 드립니다.

Comments

M 관리자 2017.05.02 21:08
질문이 하나 있는데요..
2층의 바닥과 1층 주차장의 천장이 서로 만나는 모양인가요?
즉 주차장 상부에 2층의 실내공간이 올라가는 건지요?
G 이해광 2017.05.02 21:12
네 맞습니다 주차장 상부에 압출150설치 했습니다
M 관리자 2017.05.02 21:48
1. 네 가능합니다. 다만, 맨 처음의 압출법단열재사이에 물배관이 지나가게 되는데, 배관과 단열재 사이의 틈이 상상외로 많이 벌어지는 상황이 있을 수 있습니다. 이 경우는 몰탈을 이용해서 다 메워주어야 합니다.
2. 아닙니다. 몰탈의 자중으로 눌려 주는 식이므로, 접착제는 사용하지 않습니다.
3. 일부는 맞고, 일부는 그렇지 않습니다. 기포나 단열재나 모두 와이어메쉬가 사용되어야 합니다. 난방배관은 메쉬에 고정하게 됩니다.

ps. X-L배관의 지름에 따라 다르나, 특별한 설계가 아니라면 몰탈의 두께는 50mm 가 되어야 합니다.
G 이해광 2017.05.02 22:09
답변 감사합니다
배관과 단열재 사이 빈공간에 반죽한 몰탈을 채운후 두번째 단열재로 덮으면 된다는 말인가요?  몰탈 대신 폼은 안되나요?
몰탈 50에 메쉬 깔아야겠군요
M 관리자 2017.05.02 22:38
너무 넓으면, 주의를 주시고 동일한 단열재로 덮어 주세요.
하부에 있는 단열재를 얼마큼 건전하게 시공하느냐에 따라서 다르겠지만, 20mm 이내라면 폼으로 매꾸어도 괜찮습니다. 그 이상은 더 넓게 들어낸 후 같은 단열재로 채워 주시고, 여의치 않으면 몰탈로 메꾸어 주는 것이 하중 분담에 유리합니다.
G 이해광 2017.05.02 22:48
늦은 시간까지 답변 감사합니다
편안한 저녁되세요
G 유영휘 2017.05.04 11:33
층간바닥 단열재 및 최하층 바닥(1층 주차장과 2층 바닥의 경우에 해당) 단열재설치는 주거부문의 법적으로 설치 의무사항입니다.
온수배관과 바닥콘크리트 슬라브상부면에 단열성이 아래 기준을 넘어야 하는 강제조항을 이행하여야 합니다.

- 건축물에너지절약설계기준 중 건축부문의무사항
<바닥난방 부위에 설치되는 단열재는 바닥난방의 열이 슬래브 하부 및 측벽으로 손실되는 것을 막을 수 있도록 온수배관(전기난방인 경우는 발열선) 하부와 슬래브 사이에 설치하고, 온수배관(전기난방인 경우는 발열선) 하부와 슬래브 사이에 설치되는 구성 재료의 열저항의 합계는 층간 바닥인 경우에는 해당 바닥에 요구되는 총열관류저항(별표1에서 제시되는 열관류율의 역수)의 60% 이상, 최하층 바닥인 경우에는 70% 이상이 되어야 한다. 다만, 바닥난방을 하는 욕실 및 현관부위와 슬래브의 축열을 직접 이용하는 심야전기이용 온돌 등(한국전력의 심야전력이용기기 승인을 받은 것에 한한다)의 경우에는 단열재의 위치가 그러하지 않을 수 있다.>
G 유영휘 2017.05.04 11:40
따라서 온수배관 하부와 바닥슬라브 사이에 있는 재료의 열저항값이 접정요구사항을 충족한 지 확인하여아합니다. 단열재의 열저항값+ 경량기포의 열저항값 > 법정 요구값
 그러므로 변경시 설계사무실에 확인 후 하실 필요가 있습니다.
M 관리자 2017.05.04 13:26
감사합니다.~
G 이해광 2017.05.04 17:44
감사합니다
설계, 감리 모두 해외 출장중이라 돌아오시는
대로 확인하겠습니다
G 윤한담 2017.05.14 08:22
설계도면을 전적으로 믿지 못할때가 한두가지가 아니죠
그럴때는 주택공사 에서 만든 건축공사 표준상세도 를 참조해 보세요
아시다 시피 LH의 표준 상세도는 어마어마한 경험과 노하우를 바탕으로 계속 수정되어온 도면들 이니까 믿으셔도 됩니다. 단면도 에서 확인 하실수 있을겁니다.