설계/시공관련 질문

유리천창(스카이워크) 문의드립니다

G 정광호 4 5,470 2017.04.22 07:32

천창에 걸어다닐 수 있도록 유리를 강화접합하려합니다 별도의 안전난간이 없을 경우 준공시 문제가 되는지 문의드립니다 양면지지로 1580mm×1300 12T+1.52 (PVB)+12T 접합하여 4장을 시공하려합니다 유리바닥에 대한 기준이 별도로 있는지 궁금합니다~^^

 http://www.trosifol.com/glass-calculator/?no_cache=1&tx_glasscalculator_calculator%5Baction%5D=showCase4&tx_glasscalculator_calculator%5Bcontroller%5D=Start&cHash=2adbe2fe78be1f0668cf885d9663969c

위에 사이트는

유리의 강성을 계산할 수 있는 사이트입니다

Uniform pressure 의 킬로파스칼에 무슨 값을 넣어줘야하는지 도통 모르겠습니다. ㅠㅠ

조언 부탁드립니다 ㅠㅠ

유리공장에 문의하니 "우리는 만들어달라는거 만들어주기만 한다 그런건 모른다 차도 올라간다" 라고 만 하는군요. 구조에게 문의해야할까요? 

 

Comments

M 관리자 2017.04.23 12:26
네.. 충분합니다.
다만 유리는 강화유리여야 합니다.
Uniform pressure 는 하중이며, 통상 5kPa 을 넣으시면 됩니다.
G 정광호 2017.05.01 22:44
매번 감사드립니다.
찾다보니 주택 평균 미터제곱당 200kg이 법적 기준인 것을 알게되었습니다
물리적인 부분에 문외한이어서 제가 생각하는 것이 맞는지는 잘 모르겠습니다 답변해주신 5kPa의 의미가
 1kPa은 대략 101kgf/m^2여서 중력에 의한 자중을 감안했을때 3kPa~3.5kPa 정도가 최소한의 커트라인이되고 일반적으로 슬라브바닥이 350kg정도의 하중을 버티도록 설계함을 고려하여(적설량 혹은 그 이상을 감안하여)4.5kPa~5kPa 정도를 말씀해주셨다는 제 생각이 맞는건지요?
어려서 정말 공부를 싫어했는대 이건 해도해도 너무 재미있네요 ㅎㅎ 늘 해답을 주시는 관리자님께 감사드립니다
M 관리자 2017.05.02 09:42
ㅎ.. 네.. 유사합니다.
주거시설의 경우 300kgf/m2 으로 합니다. (우리나라 아파트 표준 설계하중이기도 하구요.)
거기에 풍압과 설하중을 추가적으로 고려해서 말씀드렸었습니다.
G 정광호 2017.05.06 07:41
감사합니다 ^ㅡㅡㅡㅡ^