열회수환기장치를 설치한지 한달 좀 넘었습니다.
어제 이산화탄소 미세먼지 측정가능한 제품 airviaual node를 안방에 놓고 공기 측정을 해 보았습니다.
미세먼지수치는 정말 낮게 나오네요. 그런데 이산화탄소 농도가 문제입니다.
거실에서는 사람이 4명일때도 이산화탄소 최대치가 500-600정도 였습니다.
그러나....
안방에 사람이 없을때에는 이산화탄소농도가 450정도이다가
2인 취침시에 농도가 1200까지 올라갑니다.
원해 안방 설계시에는 급기가 40m3/h 안방과 붙어있는 파우더룸 흡기가 30m3/h 이었습니다.
현재는 중간풍량으로 설정했을때 급기가 31.4 파우더룸 흡기가 23 입니다.
질문은 침실에 적절한 이산화탄소 농도는 어느정도가 되어야 하는지요?
미세먼지는 환기장치 설치하니 정말 낮게 나오네요^^
풍량을 조금 더 올리셔야 할 것 같습니다. 2인 취침이면, 시간당 45~50m3/h 정도 필요합니다.
사람의 호흡량이 17리터/시간 이고
대기중 300ppm 이산화탄소 이고 기준 이산화탄소가1000ppm 이고
공식
17 x 1000
---------------- = 24.** 그래서 25m3/h
(1000-300)
가 됩니다.
잘냔척 의도는 아니지만 쫌 오지랍인 느낌은
제가 봐도 있네요.지송합니다.
리자님 덕에 제가 생각하던 건축사의 인식이 바꿨슴다. 기존에 업무미팅가면 느꼇던거.
전: 잘알지도 못하면서 요구만 많네
지금: 음 그래도 이유가 있을꺼야