항상 미천한 질문에 관리자님을 포함한 회원분들의 훌륭한 고견에 늘 감사히 잘 읽고 있습니다. 아직 지붕에 대한 부분에 대한 부분이 몇몇 해결되지 못한 부분이 있어 질문 드립니다.
먼저 수정된 지붕 또는 천장 단열에 대한 질문을 드립니다.
* 1차 지붕 구성도의 warm roof 지붕방식(참조자료 1)에서 cold roof 방식의 천장단열에 대한 부분을 건축사분께서 제안해 주셔서 다음과 세부 천장의 단열 구성도를 열거해 드립니다.
■ 천장 및 지붕 구성도(제안 1)
* 천장 구성도
■ T9.5 석고보드 2겹
■ 2×2 각재(38mm 설비층)
■ 가변형 투습지(INTELLO)
■ 2×6 각상(T140 글라스울 25K 가등급: 이*바 회사의 에너*세*버, 천장 장선과 교차 시공)
:이중윗깔도리를 비롯해서 선형열교를 점형열교로의 전환과 단열을 목적으로...
■ 2×10 천장 장선(T235 글라스울 25K 가등급: 이*바 회사의 에너*세*버)
■ 투습방수지(Mento 3000)
* 지붕 구성도
■ 2×10 서까래(T235)
■ T11.1 OSB
■ 방수쉬트지
■ 각상
■ 칼라강판
여쭙고자하는 질문은 다음과 같습니다.
1. ‘제안 1’과 같이 하는 경우, 장점과 단점은 무엇인지요?
2. ‘1차 지붕 구성도’에 비해서 ‘제안1’의 형태(cold roof)로 하는 것이 좀 더 경제적인부분이 있는지요?
* 참조자료(1차 지붕구성도)
■ T9.5 석고보드 2겹
■ 2×2 각재(38mm 설비층)
■ 가변형 투습지(INTELLO)
■ 2×10 스터드(T235 글라스울 25K 가등급: 이*바 회사의 에너*세*버)
■ 2×2 가로각재(T38 글라스울 32K 가등급: 이*바 회사의 에너*세*버)
■ 투습방수지(Mento 3000)
■ 2×2 통기층
■ T11.1 OSB
■ T2 쉬트방수
■ 칼라강판
* 참조자료(외벽 구성도)
■ 합지벽지
■ T9.5 석고보드 2장
■ 2×6 스터드
(T50 설비층+ T90 글라스울 25K 가등급: 이*바 회사의 에너*세*버)
■ T11.1 OSB
■ T200 비드법 보온판 1종 3호(에어폴)
■ T10 스타코
늘 감사드리며 오늘 하루도 청안한 하루되셔요.^^
일단 시공되기도 어렵구요. 방수의 역할은 지붕면에서 모두 이루어지기 때문입니다.
물론 지붕 내부로 들어온 외기가 단열재 내부로 침투하는 현상을 줄이는 효과는 있겠습니다만, 그저 천장의 상부에 깔아 두는 형태가 되기 때문이고, 처마환기구로 들어오는 공기의 속도가 빠르지 않기에 그 효과는 미비해 보입니다.
이 것이 외부통기지붕에 비해 가격적으로도 별 차이는 없어 보입니다.
관리자님의 고견 감사드립니다. 추가로 하나만 더 여쭤보겠습니다. warm roof 방식으로 진행할 경우,
1. 지붕 안쪽에 사용된 가변형 투습지의 말단 부분(즉 천장에서 벽체로 이어지는 부분)을
어떻게 처리해야 하는지요?(벽체에는 사용이 불필요하다는 지난번의 조언을 잠고할 때....)
2. 지붕 외부의 투습방수지의 말단 부분(즉 서까래와 외단열로 사용된 eps와의 접점은 어떻게
처리되어야 할런지요?
바쁘신데, 자꾸 질문을 드려서......^^;;;;;
오늘 하루도 청안한 하루되셔요....^^
아래 그림처럼 되면 됩니다.
다만, 탑플레이트위에 지붕 장선을 시공하기 전에 미리 기밀층(가변형방습지)이 부분적으로 시공되어야 합니다.