설계/시공관련 질문

샷시교체하려는데요.

G 추워추워 2 306 01.21 10:49

27년구축 22평집인데요. 유리두께가 단창은 모두 26t

이중창은 24t/24t로 기재 되어있더라고요. 유리두께 이게 맞나요?

Comments

9 잡자재 01.22 12:27
유리두께는 적정합니다. 추가로 확인하셔야 하는 부분은 단열감봉 적용여부와 아르곤가스 충진여부 그리고 로이코팅 적용 여부입니다.
업체에 단열감봉, 아르곤가스 충진, 로이코팅 적용 여부를 확인하여 미적용되어 있다면 적용을 요청하시길 권장드립니다.
M 관리자 01.24 10:18
추가하자면...
유리의 전체 두께는 단열성능을 대변하지 않습니다.
유리의 단열 성능은 오로지 유리와 유리 사이의 가스층 두께입니다.

즉 26mm 라면.. 6+14+6 일 수도 있고, 5+16+5 일 수도 있는데. 후자의 성능이 더 높습니다.

나머지는 위의 댓글을 참조하시되...
계약 전에서 사용 창호의 시험성적서(단열과 기밀)를 달라고 하시고, 가급적 그 시험성적서를 별첨으로 하는 계약서를 작성하시길 권해 드립니다.
그래야 나중에 말로 표현한 창호와 실제 설치된 창호의 일치 여부를 객관적으로 증명할 수 있습니다.