설계/시공관련 질문

전열교환기 배관 설계질문

G 기밍 3 418 01.17 00:32

안녕하세요

구축매매계약후 리모델링을 위한 실측을 다녀왔습니다

리모델링할때 가장 하고 싶었던 것이 환기시스템이였는데

실측을해보니 천고2300에 내부공간은 6전정도밖에 나오지 않더라구요

여기서 일반배관을 넣으면 천장이 너무 내려올거 같아 플랫배관을 꼭 하고 싶습니다

플랫배관은 코어관통과 분배기사용을 할수가 없는걸로 알고 있는데요(이형커넥터사용하면 분배기를 쓸수는 있지만 플랫배관사용이 의미가 없으니까요)

각방으로 들어가는 부분은 인방을 제거하려고 합니다

그림처럼 계획할때 제가 놓치거나 더 생각해야 하는 부분이 있을까요?

Comments

9 잡자재 01.17 10:14
안녕하세요.
배관이 겹치지 않도록 하기 위해 방에도 배기디퓨져를 위치시킨 것으로 보입니다.
집이 기밀하다면 가능한 방법이지만 건물의 기밀성능이 현저하게 좋지 않은 경우 복도측에 급기디퓨져에서 나온 공기가 문 하부를 통해 방으로 유입되는 양보다 P/S등의 틈을 통해 침기되는 양이 더 많을 수 있습니다. 예를 들어 안방의 경우 복도의 SA에서 공급된 공기가 문 하부의 공간을 통해 안방으로 들어와 RA 디퓨져를 통해 배출되어야 하는데 문을 닫았을 때 발생하는 음압만큼 안방 화장실의 P/S의 틈을 통해 오염도가 높은 공기가 유입될 수도 있습니다. 이는 압력차로 인해 발생하게 됨으로 많고 적음은 예측할 수 없습니다.
이런 이유로 아래와 같은 방식을 권장드립니다. 말단 작은 방에 디퓨져를 2개 위치 시킨 것은 배관의 길이가 상대적으로 길기 때문이며, 플랫덕트 설계시 주의하실 부분은 배관 내의 유속을 5m/s로 유지할 수 있도록 배관의 구경을 축관해야 한다는 점입니다. 추가로 메인배관에 디퓨져를 직결로 연결하지 말고 가지관 방식으로 배관을 구경을 축소한 후 디퓨져를 연결해야 추후 디퓨져를 통한 풍량조절이 가능합니다. 감사합니다.
G 기밍 01.17 19:39
답변감사합니다
제가 그린그림에서 빨간부분이 sa
파란부분이 ra였습니다
Sa배관이 저렇게 한바퀴를 도는건 생각못해봤습니다
궁금한건 공용부 부분이 모두 배기디퓨져만 있으면 방에비해 공기의 질이 나쁘지 않을까 하는 점입니다
제안해주신 것처럼 설계시 각 방에 급기가 되고 공용부에서  빠져나가면 방과 거실간 압력차이로 환기가 더 잘되는 원리일까요?
M 관리자 01.17 20:07
네 그렇습니다. 올바른 설계 방식입니다.