기초를 타설해서 가보니 화장실과 현관에 다운턱을 해놓지 않았습니다.
당연히 했을거라고 생각했는데 안해서 조금 당황스럽네요.
이런 상황에서 화장실과 현관 다운을 시킬 수 있는
가장 좋은 방법이 무엇일까요?
1층 바닥 단열재가 eps150t이고 방통은 50t로 예정돼있는데
화장실에는 100t xps를 깔아서 레벨을 다운시켜도 괜찮을까요?
순디네집짓기를 즐겨보는데 그정도 방수면 문제없을지 궁금합니다.
방수는, 모서리 방수부직포 보강이 필수적으로 요구되며, 바닥에도 지나가는 배관이 없도록 공사가 되는 것이 좋습니다. 그리고 이중배수도 필요하고요.
이 세가지를 지킨다면 너무 걱정하지 않으셔도 괜찮습니다.
다운도 안했는데 언급해주신 방법을 하려나 걱정이 앞서는건 사실입니다.
ㅠㅠㅠ 집짓기가 너무 어려운일 같습니다.
화장실 공사 전에 현장 사진과 함께 다시 질문을 주시면 공사 방법 등에 대한 조언을 드리도록 하겠습니다.
콘크리트기리로 바닥 배수관 쪽으로 구멍을 뚫는 방법도 하나의 해결방법이 될 수 있을까요?
화장실의 배수관은 하나만 있는지, 그 배관의 지름은 얼마인지 알려 주시면 답변을 드리겠습니다.
개념은 아래와 같습니다.