배기위치는 주방 안쪽이 유리합니다.
침실에 급기 2개는 배관 하나에 디퓨져 하나가 연결되는 전제라면 적합합니다.
더해서 발코니에 급기는 겨울철 발코니의 차가운 공기를 실내측으로 유입시킴으로 제외하는게 좋겠습니다. 그렇다고 발코니에 배기를 넣는 것도 환기장치에 차가운 공기가 유입됨으로 적합하지 않습니다.
주방싱크대 앞쪽으로 배기를 하나 추가해서 급배기 밸런스를 맞추고 발코니의 급기는 방안으로 옮기는 방안을 추천드립니다.
면적과 사용인원 그리고 배관의 길이에 따라 달라집니다만 예측컨데 급기 총 풍량합은 약 140~150CMH정도 될 것 같습니다.
동일한 풍량을 배기하기 위해서는 하나당 50CMH씩 커버해야하는데 3개의 디퓨져로 커버할 수 없으며 배관이 매우 짧아 50CMH를 확보한다고 하여도 디퓨져에서 풍찰음이 발생할 우려가 있습니다. 가능한 배기 디퓨져를 하나 추가하는 방향을 권장드립니다.
침실에 급기 2개는 배관 하나에 디퓨져 하나가 연결되는 전제라면 적합합니다.
더해서 발코니에 급기는 겨울철 발코니의 차가운 공기를 실내측으로 유입시킴으로 제외하는게 좋겠습니다. 그렇다고 발코니에 배기를 넣는 것도 환기장치에 차가운 공기가 유입됨으로 적합하지 않습니다.
주방싱크대 앞쪽으로 배기를 하나 추가해서 급배기 밸런스를 맞추고 발코니의 급기는 방안으로 옮기는 방안을 추천드립니다.
도면상 거실과 방에 발코니 표시되어있는데 확장을 해서 실제로는 방안에 디퓨저 위치합니다.
배기만 주방에 하나 더 추가하면 좋겠네요. 그런데 여의치 않을경우 이대로 배기를 3개만 해도 무리는 없을지요?
동일한 풍량을 배기하기 위해서는 하나당 50CMH씩 커버해야하는데 3개의 디퓨져로 커버할 수 없으며 배관이 매우 짧아 50CMH를 확보한다고 하여도 디퓨져에서 풍찰음이 발생할 우려가 있습니다. 가능한 배기 디퓨져를 하나 추가하는 방향을 권장드립니다.