설계/시공관련 질문

계속 귀찮게 해서 죄송합니다ㅜ ㅜ

G 당진 6 4,142 2016.12.12 21:33
전체적인 단열은 포기하고 아쉬운대로

돔천장 내려서

벽돌사이 구멍이랑 벽돌이 아주 없는곳

스티로폼 사이 전선 나오는 구멍들을

우레탄폼으로 싹 막으면 좀 어떨지 궁금합니다

아니면 다른 추천해주실 제품이 있을까요

답변 고맙습니다

Comments

M 관리자 2016.12.12 22:03
번거로우시더라도.. 벽돌의 틈은 모두 모르타르로 메우시는 것이 정석입니다.
단열조치가 필요하면 그 위에 단열을 추가하는 것이 맞습니다.
이 때의 단열재는 비드법이든, 압출법이든, 수성연질폼이든.. 경질우레탄폼만 아니면 괜찮습니다.
다만, 습기가 많은 욕실이기 때문에.. 가급적 압출법단열재를 추천해 드립니다.
M 관리자 2016.12.12 22:04
그리고, 전선이 나온 부분은 그냥 두셔요.. 모든 전선은 열이 나기 때문에... 폼으로 모두 메꾸면.. 혹여나.. 과열이 될 수도 있기 때문입니다.
G 당진 2016.12.12 22:23
헛 엄청 빠른 답변이 ㄷㄷ 전선부위에서 결로수가 콘센트를

따라 나오는거 같은데 이건 방법이 없을까요?
M 관리자 2016.12.12 22:44
어려운 문제네요..
최선은.. 천장의 전선을 모두 죽인 후, 단열재 밖으로 새로운 선을 만드는 방법입니다.
차선은 한번에 세가닥 이상이 뭉치지 않도록 잘 정리한 후에 폼으로 메꾸는 방법입니다.
G 당진 2016.12.12 23:21
늦은 시간 답변 정말 감사 합니다
M 관리자 2016.12.12 23:25
네.. 잘 되었으면 좋겠습니다.