한국패시브건축협회
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
신축
리모델링
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
시즌1
시즌2
시즌3
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
하이셀 : 엘에스기연
EZ Block : 이지블록
동건
정양SG
디케이보드
열교
티푸스코리아
TB Block
이비엠리더
스타빌엔지니어링
기밀
프로클리마 : 프로클리마코리아
유로벤트 : 이루카씨앤티
누리켐
SIGA : 잡자재
창호
케멀링 : 엔썸
레하우 : 유로레하우
KBE : 우신윈시스템
살라만더 : 에스알펜스터
바우엔 : 승효
디크닉 :삼익산업
차양
블라인드팩토리
롤라덴
환기
SSK : 스타즈스터링코리아
케이웨더
은성화학
옥토아이앤씨
휴마스터
komfovent : 잡자재
설비
복사냉방 : 잡자재
건식난방패널 : 에코-에너다임
친환경
ESB : 프로클리마코리아
협회안내
임직원 및 회원사현황
조직도
인사말
주요 사업
목적 및 연혁
가입안내
협회 정관
공평성 선언문
오시는 길
공지
공지사항
협회 동정
회원사 동정
협력사 동정
보도자료 /소식
오픈하우스 소식
신청
패시브건축 인증 신청
기밀성능테스트 신청
에너지성능 현황분석 신청
건축부재 시뮬레이션 신청
실무자 교육 신청
세미나 신청
표준주택 견학 신청
장비대여신청
표준주택
표준주택
표준주택 문의
표준주택 사례
표준주택 시공과정
자료실
기술자료
자료 내려받기
전문가 칼럼
책 소개
Passipedia 번역
질문/하자사례
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
사례집
사례집(저에너지/패시브)
사례집(회원일반건축물)
좌충우돌 제로에너지 아파트 리모델링
자재정보
단열
열교
기밀
창호
차양
환기
설비
친환경
메인
협회안내
공지
신청
표준주택
자료실
질문/하자사례
사례집
자재정보
0
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
설계/시공관련 질문
상업용 업무용 패시브건물의 공조 사례
4
HVAC
(115.♡.135.16)
3
3,476
2016.12.27 20:02
일전 교육때 질문을 드리려했으나 못했는데
시점이 된듯합니다.
전에 듣기론 우체국건물의 사례를 말씀들었는데
혹 도면을 특히 공조 설비도면을 볼수있을까요?
가스가 들어오는 택지.삼사층 규모의 건물이라
주거를 일부 겸한다?
머릿속은 여러개 안은 스치는데 예전 사례가 있으면
도움이 많이 될듯합니다.
출력
Comments
M
관리자
2016.12.27 23:26
106.♡.232.158
"시점이 된듯합니다. " 라는 의미심장한 문구는 무엇이죠?
겁날라 합니다.
"시점이 된듯합니다. " 라는 의미심장한 문구는 무엇이죠? 겁날라 합니다.
4
HVAC
2016.12.28 07:36
115.♡.135.16
아 그건 별의미가 없습니다.
개인적으로 이젠 환기위주의
소형 패시브 주택의 설비를
좀더 큰 상업건물에선 어떻게 적용했는지 또
옵티멀. 즉 효율 겅제적인 면들을 고려할땐 어떨까 고민할때란 뜻이온데 새해들어 바로 학교와 연구과제 미팅이 있습니다.
그걸 고민해보려고 합니다.
또 어제 이에코 정대표님이 강남 근생건물을
숙제로 던지셨거든요.
도시가스 지역이라 무조건 히트펌프를 말씀드릴순 없어서 기존 케이스도 궁금했구요.
도면은 아직 못봤지만 지하 1층 지상 4층.
근생 에 주택. 면적을 봐야겠지만 좀 애매한
사이즈라 고민중입니다.
먼저 그 우체국 조달 건물이면 ehp였지 않을까하는
생각이 들어서요.
Ehp와 환기라? 덕트가 환기만 쓰긴 활용도가
떨어지고 공사비도 아숩고.
생각은 연천 타라주택 컨셉인데 상업존이있어
Ach 0.5는 부족하고. 또 주거존도 있고.
고민중이네요.
도면보고 질문드릴께요.
아 그건 별의미가 없습니다. 개인적으로 이젠 환기위주의 소형 패시브 주택의 설비를 좀더 큰 상업건물에선 어떻게 적용했는지 또 옵티멀. 즉 효율 겅제적인 면들을 고려할땐 어떨까 고민할때란 뜻이온데 새해들어 바로 학교와 연구과제 미팅이 있습니다. 그걸 고민해보려고 합니다. 또 어제 이에코 정대표님이 강남 근생건물을 숙제로 던지셨거든요. 도시가스 지역이라 무조건 히트펌프를 말씀드릴순 없어서 기존 케이스도 궁금했구요. 도면은 아직 못봤지만 지하 1층 지상 4층. 근생 에 주택. 면적을 봐야겠지만 좀 애매한 사이즈라 고민중입니다. 먼저 그 우체국 조달 건물이면 ehp였지 않을까하는 생각이 들어서요. Ehp와 환기라? 덕트가 환기만 쓰긴 활용도가 떨어지고 공사비도 아숩고. 생각은 연천 타라주택 컨셉인데 상업존이있어 Ach 0.5는 부족하고. 또 주거존도 있고. 고민중이네요. 도면보고 질문드릴께요.
M
관리자
2016.12.28 15:54
106.♡.232.158
네..
우체국 건물은 EHP+환기의 조합이므로.. 별로 건질 것이 없으실 것이구요..
제 생각에는.. 지역난방 지역이 아니라면.. 도시가스 공급 지역이라고 할지라도.. 상업시설은 히트펌프로 하고, 주거시설은 가스보일러 난방으로 해야 하지 않을까 합니다.
네.. 우체국 건물은 EHP+환기의 조합이므로.. 별로 건질 것이 없으실 것이구요.. 제 생각에는.. 지역난방 지역이 아니라면.. 도시가스 공급 지역이라고 할지라도.. 상업시설은 히트펌프로 하고, 주거시설은 가스보일러 난방으로 해야 하지 않을까 합니다.
이전
다음
목록
Login
Login
Category
자주 묻는 질문
설계/시공관련 질문
하자/불편 관련 질문
에너지관련 질문
Energy# 관련 질문
WUFI 관련 질문
이런 저런 이야기...
겁날라 합니다.
개인적으로 이젠 환기위주의
소형 패시브 주택의 설비를
좀더 큰 상업건물에선 어떻게 적용했는지 또
옵티멀. 즉 효율 겅제적인 면들을 고려할땐 어떨까 고민할때란 뜻이온데 새해들어 바로 학교와 연구과제 미팅이 있습니다.
그걸 고민해보려고 합니다.
또 어제 이에코 정대표님이 강남 근생건물을
숙제로 던지셨거든요.
도시가스 지역이라 무조건 히트펌프를 말씀드릴순 없어서 기존 케이스도 궁금했구요.
도면은 아직 못봤지만 지하 1층 지상 4층.
근생 에 주택. 면적을 봐야겠지만 좀 애매한
사이즈라 고민중입니다.
먼저 그 우체국 조달 건물이면 ehp였지 않을까하는
생각이 들어서요.
Ehp와 환기라? 덕트가 환기만 쓰긴 활용도가
떨어지고 공사비도 아숩고.
생각은 연천 타라주택 컨셉인데 상업존이있어
Ach 0.5는 부족하고. 또 주거존도 있고.
고민중이네요.
도면보고 질문드릴께요.
우체국 건물은 EHP+환기의 조합이므로.. 별로 건질 것이 없으실 것이구요..
제 생각에는.. 지역난방 지역이 아니라면.. 도시가스 공급 지역이라고 할지라도.. 상업시설은 히트펌프로 하고, 주거시설은 가스보일러 난방으로 해야 하지 않을까 합니다.