우선 수고하십니다. 이전에도 좋은 조언 주셔서 현재 철근콘크리트 건물을 건축중인데요..
다름이 아니오라 엑셀 배관 관련 문의 사항이 있어서 또 도움을 요청드립니다.
1. 배관 작업 중 화장실 난방을 위해 난방배관을 잇는 과정중 본 배관을 잘라 연결 유니온을 이용하여
처리를 하였는데요..난방 배관은 최대한 잇지 말고 분배기에서 나와서 분배기로 들어가야 한다고 하는데요..연결 유니온으로 이었을 때 많이 누수의 요소가 있는지요..?? 건축사분은 요즘 자재도 좋고 해서 누수 되는 경우가 거의 없다고 하시면서 큰 평수의 집이나 아파느 베란다 확장 시에도 많이 유니온을 이용해서 이으니 걱정말라고 하시기는 하던데요..보강 할수 있는 방법이 없을 런지요?? 테프론 테이프라도 보강을 해야 하는 건 아닌지요??
2. 외기와 맞닿는 지붕 시공시 220mm 단열재를 넣는데..경골철골 작업을 하고 단열재를 조각내어 지붕에 올려 놓고 내수한판 작업하고 아스팔트 싱글 작업하는데요..단열재를 고정을을 하지 않아도 되는 지요?? 폼으로라도 이음새를 쏴야 하는 건 아닌가요??
집 짓는 일이 장난이 아니네요...바쁘시겠지만 자문 구합니다. 감사합니다.
1. 잇는 경우는 해당 부위가 노출되어 있어야 합니다. 묻히는 부위를 이을 수는 없습니다. 그리고 잇는 다는 것은 배관을 아끼려고 쪼가리를 사용하는 것이 아니라면.. 하나의 배관 길이가 규정보다 길다는 것이므로, 이 또한 성립되지 않습니다. (50m 이내 권장)
큰 집의 경우 배관을 잇는 것이 아니라, 분배기 갯수를 늘립니다. 그렇게 배관길이에 균형을 맞추어야 각 방의 구석구석 같은 온도를 유지할 수 있기 때문입니다.
2. 고정이 목적이면, 그냥 해도 됩니다. 그러나, 열손실방지가 목적이라면 조치가 있어야 겠죠..
다만, 말씀하신 "경량철골 작업후, 그 사이에 단열재를 끼워넣는 방식"이면서, 해당 철물이 단열재를 그냥 관통하느 식이라면... 죄송한 표현이지만.. 이미 망했습니다.
철에 의한 열교가 상상을 초월하게 크거든요..
이 부분의 조치가 선행되지 않는다면.. 폼을 쏘든 그렇지 않든 결과는 거의 같습니다.
감사합니다.