안녕하십니까. 지붕 구조 그림책을 보다가 그냥 상식적으로 이해가 되지 않아 간단한 것 문의드립니다.
아래 그림에서 3번 층과 6번 층을 보면 sd 값이 실내에 가까운 6번 층이 더 큰데, 그냥 상식적인 수준에서 보자면 바깥쪽에 가까운 3번 층 sd 값이 더 커야 되지 않나 해서 입니다. 어떤 물리적인 현상이 관계되어 있는지 궁금합니다. 아니면 생략되어 표시된 것이 있는지요?
실내측 방습, 실외측 투습이 기본 원칙입니다.
이는 겨울철 단열재 사이로 들어간 수분이 응결되는 것을 막고자 함입니다.
원칙을 하나 배웠습니다. 감사합니다.
감사합니다.~