설계/시공관련 질문

건축 관련 단열재 및 내부 방통 관련 문의드립니다.

G 정구희 2 5,162 2017.06.13 10:54

현재 철근콘크리는 건물을 짓고 있는 건축주입니다.

건축에 있어서는 초보인지라 건축사분께 의뢰해서 건축 중인데요..

궁금한 사항이 있어서 전문가분들의 자문을 구합니다.

 

다름이 아니오라 내부 바닥 공사에 대한 부분이고요..

 

질문1. 시방서에 의하면 THK 20 단열재/THK 40 경량기포콘크리트/ THK 50 시멘트 몰탈(온스파이프/메탈라스) 이렇게 되어 있는데요..건축사 분께서 경량기포콘크리트를 빼고 단열재30으로 하고 시멘트몰탈을 90을 하자고 하시는데..그러면 단열재 20/시멘트몰탈(온스파이프/메탈라스) 90인데요..단열재 위에 뜨거운 엑셀 배관이 바로 깔려도 되는지요?? 그리고 경량기포콘크리트를 빼도 괜찮은지요??

 

질문2. 외벽은 드라이비트 시공 중인데..600*900 비드법 단열재/ 접착제(떡이라고 표현하시던데..인부분들은요) 6개, 앙카 1~2개, 단열재간 틈사이 우레탄 폼을 쏘시고 있는데..나중에 단열재 탈락 등의 우려가 없는지요?? 케이스 따라 다르겠지만요..

 

이게 형제들끼 부모님 집 칠순 기념 사업으로 진행되는 건인지라...전문가적 답변 부탁드립니다.

 

Comments

G 정구희 2017.06.13 12:37
추가 질문인데요..외벽 단열을 비드법 1종 125mm로 해되 될런지요?? 설계도와는 다른게 시공이 되고 있어서요...
M 관리자 2017.06.13 14:35
안녕하세요..

1. 바닥은 그리 하시면 안되구요.. 열량이 바닥을 채우느라 너무 시간이 오래 걸립니다.
기포는 빠져도 되니.. 아래의 구성으로 하세요.. (전체 두께는 무언가 이유가 있는 거라 판단하고 유지하겠습니다.)
THK 60 단열재/ THK 50 시멘트 몰탈(온수파이프/메탈라스)

2. 접착방식이 잘못되었습니다.
아래 링크의 글을 한번 읽어 보셔요..
http://www.phiko.kr/bbs/board.php?bo_table=z3_04&wr_id=94

3. 안됩니다.
일단 1호는 안되고, 3호여야 합니다.
그리고, 지역이 어디신지는 몰라도 현행법에 의한 단열재 두께도 맞추어야 합니다.