수동 외부 셔터는 가격적인 이점도 별로 없는 것 같고, 조절끈을 내부로 들이기 위해 구멍을 뚫어야하는 단점이 있습니다.
제품 설명만 보면 구멍을 막는 부품도 기밀 제품으로는 보이지 않구요.
마침 오늘, 최근에 지은 집에 외부 수동 알루미늄 블라인드를 설치했습니다.
남쪽의 큰 창들만 evb를 설치하고 동.서 작은 창들은 수동으로도 해볼만 한 것 같습니다.
조만간 브라켓 등 제대로 설치한 후에 사진 올리겠습니다.
저도 질문이 있는데요,
1.최근 유행하는 타공 슬랫은 일사 차단 성능이 많이 떨어질까요? 내려놔도 밖이 보여서 좋더라구요.
2.처마나 지형 때문에 창에 여름철 직달일사가 닿지 않는 경우에도 수직 차양이 더 도움이 되는 게 맞나요?
1. 타공율에 따른 일사차단을 계산할 수 있습니다. 일정 수준을 넘으면 안될 듯 합니다.
그런데 이 일정수준이 향별, 유리성능별에 따라 별도 계산되어야 하므로, 딱히 무어라 숫자를 찍어 드릴 수는 없습니다.
2. 수직차양을 EVB라 해석했을 때.. 주된 목적으로 볼 때는 큰 의미가 없긴 합니다. 하지만 부가적 목적 (확산일사방지, 동절기 야간 복사손실 방지, 커튼 대용)의 가치가 있다면.. 하는 것이 좋을 듯 합니다.
한국패시브건축협회 오대석 실장입니다.
저희 협회 인증 조건 중 차양은
- 의무사항 : 남측, 서측은 의무 설치이며
남측 창호의 경우 처마 형식의 고정차양으로 대체 가능합니다.
- 추천사항 : 동측 창도 가능하면 설치 하시길 권해드리며,
에너지 해석상 동측 창호를 통한 일사유입으로
냉방 부하가 인증 기준에 만족하지 못할 경우는 의무적으로 설치하셔야 합니다.
- 예외사항 : 창의 면적이 1m2 미만 이고 냉방부하가 인증 조건 내에 들어 온다면 생각 가능합니다.
그런 의미에서 전동만 적은 듯 합니다.
제품 설명만 보면 구멍을 막는 부품도 기밀 제품으로는 보이지 않구요.
마침 오늘, 최근에 지은 집에 외부 수동 알루미늄 블라인드를 설치했습니다.
남쪽의 큰 창들만 evb를 설치하고 동.서 작은 창들은 수동으로도 해볼만 한 것 같습니다.
조만간 브라켓 등 제대로 설치한 후에 사진 올리겠습니다.
저도 질문이 있는데요,
1.최근 유행하는 타공 슬랫은 일사 차단 성능이 많이 떨어질까요? 내려놔도 밖이 보여서 좋더라구요.
2.처마나 지형 때문에 창에 여름철 직달일사가 닿지 않는 경우에도 수직 차양이 더 도움이 되는 게 맞나요?
그런데 이 일정수준이 향별, 유리성능별에 따라 별도 계산되어야 하므로, 딱히 무어라 숫자를 찍어 드릴 수는 없습니다.
2. 수직차양을 EVB라 해석했을 때.. 주된 목적으로 볼 때는 큰 의미가 없긴 합니다. 하지만 부가적 목적 (확산일사방지, 동절기 야간 복사손실 방지, 커튼 대용)의 가치가 있다면.. 하는 것이 좋을 듯 합니다.