안녕하세요, 담당자님.
평소 역전지붕에 대해 관심있게 보고 동영상도 많이 찾아보고 있습니다.
그래서 제가 최근 3층짜리 근생을 설계하던 중
건축주가 노출 천장을 요청하여 지붕 단열재를 외단열로 하는 역전지붕이 적합할 것 같아
적용하려고 하는데요.
평균열관류율을 계산해 보니 pf보드는 180, 압출법1호는 250 두께가 나왔습니다.
노출천장이기에 단열재를 모두 슬래브 상단으로 올려야 되는데 압출법은 두께가 부담스러워서 고민입니다.
pf보드 사용시 압축력에 문제가 있을까요?
PF보드는... 흡수율이 높고, 물에 접촉하면 약산성액이 용해되는 형태를 띄기에.. 평지붕의 노출단열재로 사용할 수는 없습니다.
그러므로 부담스러우시더라도 압출법단열재를 사용하셔야 해요. 250 이라면 아래 100mm, 상부 150mm 로 하시면 좋습니다.